火零电压240v,火地电压210v,零地电压9v,漏保不跳闸咋回事

只看楼主收藏回复

刚装修完,包工头收完钱已经跑了,
总开关是c63俊朗漏保,分路是1p空开,
插座测试仪插上显示接线正确,按地线测试按钮,地线测试灯微微亮,
看说明书说微亮是地线感应电,是正常情况。
按漏电测试按钮,漏保不跳闸,9个回路上每个插座都是这样,
包括单独一个回路的空调插座。按漏保上面的测试按钮是会跳闸的,
这个测试仪在别的房子试过,是能使c63正泰漏保跳闸的。
我拆了几个插座,用万用表量,火零电压240v左右,
火地电压210v左右,零地电压9v左右,
我在网上搜了一下,有说火零电压应该比火地电压高的,
也有说火零电压应该比火地电压低的,我也弄不懂,
有高手能指点一下吗?
谢谢


IP属地:广东1楼2022-07-09 22:35回复
    地线没做好


    IP属地:广东来自Android客户端2楼2022-07-09 22:36
    收起回复
      上电箱照片,可能使用了伪劣产品


      IP属地:河南来自Android客户端3楼2022-07-09 22:47
      回复
        如果是总地的问题那就要重视了,从电压上看,总地至少是有的,不是断的


        IP属地:河南来自Android客户端4楼2022-07-09 22:48
        回复
          地线没接地


          IP属地:山东来自Android客户端5楼2022-07-09 23:29
          回复
            我今天又去把强电箱拆开,
            用万用表量入户线,火零电压240v左右,
            火地电压220v左右,地零电压6v左右,用多功能电笔量,
            零线不显示电压,地线显示12V。把空开挨个关闭,
            关的越多,地零电压越低,关掉大部分空开后,
            地零电压为0,用电笔量,零线和地线都不显示电压了。
            我把一个单独回路的插座地线和零线换了一下,
            测试仪还是显示正常,按地线测试钮不亮灯了,按漏电测试按钮还是不跳闸。
            到底怎样才能使漏保发挥作用啊?请高人指点一下,谢谢。
            我瞎猜一下,有没有可能装修时电工把地线和零线弄反了,
            把入户地线接到总开关上了,把入户零线接到地线排上了?
            装修刚开始时布线的电工,跟最后装灯装插座的不是一个人,
            有些线颜色乱用的,最后分辨线路都搞了很久,
            有个插座里还多出来根线不知道干啥用的。
            唉,小包工头太不靠谱了


            IP属地:广东6楼2022-07-10 22:19
            收起回复

              地线排上那根红线,是装修刚开工时,电工接在上面的,入户线剩下的一蓝一红接在总开关上。
              零线排有两根红线,是蓝线不够了,用的红线。


              IP属地:广东7楼2022-07-10 22:40
              收起回复
                漏保讲道理接没接地线只要漏电它都会跳,除非你家电器是悬空的


                IP属地:四川来自Android客户端8楼2022-07-11 09:02
                回复
                  测漏保没问题就行。你那个测试仪也许出问题了。


                  IP属地:北京来自Android客户端9楼2022-07-11 09:18
                  回复
                    你就是个瓜皮,三相五线,和三相四线,火地火零电压取决于是否接地良好,是否同一接地!


                    来自Android客户端10楼2022-07-11 10:46
                    回复
                      应该没漏电。如果你想试漏保是否正常,火线地线接灯泡。


                      IP属地:广东来自Android客户端11楼2022-07-11 11:06
                      回复
                        你用的插座测试仪,这么说呢,这个产品就一定好用吗?
                        你按空气开关的漏电测试按钮试试。


                        来自Android客户端12楼2022-07-11 11:25
                        回复
                          ?摇表不会用吗?测试接地啊,问题是你这个漏电保护它只要火线接地它就跳了啊。


                          IP属地:贵州来自iPhone客户端13楼2022-07-11 11:40
                          回复
                            火地有电压不是正常?测出电压就得跳闸是谁教你的


                            IP属地:海南来自Android客户端14楼2022-07-11 12:32
                            回复
                              接地良好的状态下火地电压与火零电压基本一致甚至完全一致,接地不好火地电压会比火零低,越不好越低


                              IP属地:北京来自Android客户端15楼2022-07-11 12:33