刚装修完,包工头收完钱已经跑了,
总开关是c63俊朗漏保,分路是1p空开,
插座测试仪插上显示接线正确,按地线测试按钮,地线测试灯微微亮,
看说明书说微亮是地线感应电,是正常情况。
按漏电测试按钮,漏保不跳闸,9个回路上每个插座都是这样,
包括单独一个回路的空调插座。按漏保上面的测试按钮是会跳闸的,
这个测试仪在别的房子试过,是能使c63正泰漏保跳闸的。
我拆了几个插座,用万用表量,火零电压240v左右,
火地电压210v左右,零地电压9v左右,
我在网上搜了一下,有说火零电压应该比火地电压高的,
也有说火零电压应该比火地电压低的,我也弄不懂,
有高手能指点一下吗?
谢谢