今天去看一栋公寓房,他们说这几天晚上整栋楼都有在频闪,我过去查了一下,线通往整栋房的变压器漏油了,查三相之间电压是413,414,408,
相对零是254,236,224,可奇怪的是三相有两相用电笔能亮灯,其中一相不能亮灯,可是用表测又有408电压,这是什么情况?从未遇到过,有个电工说是断相了,你们觉得呢



IP属地:广东来自Android客户端1楼2022-07-31 20:02回复
    不要乱碰,打电话找供电局的人过来修


    IP属地:广东2楼2022-07-31 20:06
    回复
      漏油有点大了


      IP属地:河南来自Android客户端3楼2022-07-31 20:22
      收起回复
        问题不大不要慌


        IP属地:广东来自Android客户端4楼2022-07-31 20:31
        回复
          变压器没有异响吧


          IP属地:河南来自Android客户端5楼2022-07-31 20:44
          收起回复
            没事,漏完了就不漏了


            IP属地:上海来自Android客户端6楼2022-07-31 20:51
            收起回复
              变压器零线工作接地断开,测电笔不能亮灯那相接地了。


              IP属地:安徽7楼2022-07-31 20:54
              收起回复
                我认为漏电接地了


                IP属地:江苏来自Android客户端8楼2022-07-31 20:55
                回复
                  以前遇到过三相电笔都亮,但是a相又没有电压…


                  IP属地:浙江来自iPhone客户端9楼2022-07-31 21:22
                  收起回复
                    供电局的事


                    IP属地:湖南来自Android客户端10楼2022-07-31 21:56
                    回复
                      记得城阳电工有一期视频就是电笔不亮,有电压


                      IP属地:山东来自Android客户端11楼2022-07-31 22:31
                      收起回复
                        去看书


                        来自Android客户端12楼2022-07-31 22:35
                        回复
                          现在的重点疑问是火线接地后,电笔不亮,万用表测又有电压 会有这种情况吗


                          IP属地:陕西来自Android客户端13楼2022-07-31 22:37
                          收起回复
                            百度来的答案,不知道对不对:
                            这是变压器中性点不接地的系统,电笔测量不亮的这一相线路出现了接地故障,接地相对地电压为零,这时零线对地电压是220V电笔测量会亮,三相之间的线电压正常380V,每相对零线的电压都是正常的220V,对设备用电没有影响,但是需要查找接地故障点,防止发生两相接地造成短路


                            IP属地:山东来自Android客户端14楼2022-07-31 22:41
                            收起回复
                              不亮的那一相接地了,如果是不完全接地,电笔会有微弱的亮光。


                              IP属地:河北来自iPhone客户端15楼2022-07-31 23:11
                              回复