电工吧 关注:540,818贴子:8,106,479

请教个问题,家里火线对地300V,零线对地140v

只看楼主收藏回复

我老家农村,之前发现零线带110V左右电压,打电话给电网,当地电工回复说农村没办法,零线都带点电,还让我在电网回访时回复已解决。
另外发现零线是从房屋后面总零线直接分出来的,一排房子共用一根零线。分出来给我家的零线肯定没过电表。电表接的零线应该是总零线。
农村没地线。我就打了根1.5米长的镀锌铁棍到地下做地线。
昨天装防浪涌保护器,接地线时发现会触电。一测防浪涌保护器接地端口跟接地铁棍之间电压199V。。。放了个灯泡上去都能点亮。。。
仔细一测,发现:
零线对地140
火线对地300
防浪涌地对地199
零火线223v
请问:
1、这是什么原因?
2、为什么万用表电阻档测试防浪涌保护器接地端跟零火端都不通,但接地端会有电压?
3、如果把防浪涌保护器接地端口跟接地铁棍直接连接,会不会额外耗电?
4、我要是把零线当火线用,地线当零线。是不是就不过电表了?


IP属地:山东1楼2022-09-26 10:39回复
    补图



    IP属地:山东来自Android客户端2楼2022-09-26 10:43
    收起回复
      没猜错应该是有别人家跟你家不同相的火线对地短路了


      IP属地:江苏来自Android客户端4楼2022-09-26 13:44
      回复
        某处相线搭铁造成零线带电压的,这个需要仔细排查一下,你家里是可以用电的只是灯关了会有暗亮情况。请当地供电报修抽空排查一下吧,不过这种故障比较难排查,或许是整个台区某用户家里漏电搭铁造成也可能是户外杆接户线碰到钢丝线或者铁架造成,又或许是有线电视外挂线造成搭铁情况。


        IP属地:江苏来自Android客户端5楼2022-09-26 13:47
        收起回复
          总地线接地电阻大,同时地线带电


          IP属地:河南来自Android客户端6楼2022-09-26 13:47
          收起回复
            这个得查出来,肯定是有人零线地线接反了


            IP属地:浙江来自Android客户端8楼2022-09-26 13:50
            回复
              找个上班时间人家都不在的时候,去总开关那,把总开关拉了 ,然后把所有零线都拆出来,一根根测对地阻值,找出对地短路的零线,看是哪家的


              IP属地:浙江来自Android客户端9楼2022-09-26 13:52
              收起回复
                是的,所以规范要求,供电线路重复接地。消除零线带电问题


                IP属地:山西来自Android客户端11楼2022-09-26 13:58
                回复
                  1、这是什么原因?
                  可能附近有火线对地短路故障
                  2、为什么万用表电阻档测试防浪涌保护器接地端跟零火端都不通,但接地端会有电压?
                  压敏电阻就这样。
                  3、如果把防浪涌保护器接地端口跟接地铁棍直接连接,会不会额外耗电?
                  微安级,可忽略。
                  4、我要是把零线当火线用,地线当零线。是不是就不过电表了?
                  是,但是电压不稳,带载能力也有限,而且危险,可能会让金属件儿带上危险电压。


                  IP属地:北京来自Android客户端12楼2022-09-26 14:02
                  收起回复
                    大概率就是你打的镀锌扁钢带电,原因就是防浪涌保护器是防雷的。那么就是悬空的,悬空的测不出来电压。电压是你右手握住万能表笔,人和大地的电压。那么你这地下碰什么玩意上了。


                    IP属地:重庆来自Android客户端14楼2022-09-26 15:04
                    回复
                      应该能带动灯,其他的最好不要带,不知道会不会直接爆掉


                      15楼2022-09-26 15:11
                      回复
                        之前我家也是你这种情况,第一次联系当地电网人员,因为我在上班他们没有处理好,我回家检查了一下就直接联系95598当晚又过来检修说第二天来处理,第二天当地电力局就给我反馈说是我们这条主零线全部都带电他们正在巡查线路,下午我回家检查他们已经处理好了,后面还有电话回访


                        IP属地:四川来自Android客户端16楼2022-09-26 15:33
                        收起回复
                          沥青搅拌站站,发电机遇到过楼主1楼这种情况(零线对地190+V,相线对地,有2相是300+V,有一相对地是100+V。相电压,线电压正常。设备不工作时,零线不带电,设备工作时,零线对地190+V。相电流,600+A),设备也是正常使用。我是,发电机,零线接机壳,再用挖机深挖1.2-1.5m,用镀锌铁接地,然后,埋泥,用洒水车洒水泡。操作柜,各强电柜单独放接地线,再用挖机深挖,埋铁管接地。操作室里,零线再重复接地,将零线电压消除掉。钳型表,测,操作柜和发电机,零线与地线之间,无电流。


                          IP属地:四川来自Android客户端17楼2022-09-26 15:39
                          收起回复
                            三相电压相位偏移,造成中性点偏移,你那里运气好火零电压差还是220还可以用,地线是降势电压以保护人身安全的作用的,相位偏移的情况下,你那里地线带电压应该是113v左右才能跟中性点n的势电压为0


                            IP属地:广西来自Android客户端18楼2022-09-26 16:50
                            收起回复
                              呼叫城阳电工。


                              IP属地:广东来自Android客户端20楼2022-09-26 17:11
                              收起回复