老哥们,烧控制变压器怎么查?

只看楼主收藏回复

开启设备运行半个小时左右,变压器冒烟了,现在手里还有一个变压器和钳形表,可以通过测电流的方法查出故障点吗?下面输出的24V、110V、220V都有接用电器。


IP属地:广东来自Android客户端1楼2022-11-10 08:28回复
    变压器都烧了,熔断器没断吗


    IP属地:浙江来自Android客户端2楼2022-11-10 08:57
    回复
      测各电压等级的电流,算总容量是否超?拆旧变压器看烧的是哪个绕组。


      IP属地:湖北来自Android客户端3楼2022-11-10 09:11
      回复
        输出有合适的熔断器吗?
        检查输出是否破皮漏电或过载。


        IP属地:江苏来自Android客户端4楼2022-11-10 09:28
        回复
          这是800VA的控制变压器,理论上可以带800瓦的纯电阻的设备,但是有个条件,那就是变压器的每个输出的负载都不能超,各个输出加起来总的负载不能超。
          你有图纸没,看一下各路输出电流多大,每路分别加个电流合适的熔断器。注意这里虽然输出220,不能私自安装插座,供设备以外的电器使用。


          IP属地:山东来自Android客户端5楼2022-11-10 09:34
          回复
            如果负载有整流二极管,检查一下有没有击穿的。


            IP属地:广东6楼2022-11-10 09:36
            回复
              保险起见,每个输出回路串一个合适的保险,要不然又要烧,运行一段时间烧大概率是超载


              IP属地:湖北来自Android客户端7楼2022-11-10 10:49
              回复
                有一个整流桥,24v交流变直流


                IP属地:广东来自Android客户端8楼2022-11-10 10:52
                回复
                  换了一个变压器上去


                  IP属地:广东来自Android客户端9楼2022-11-10 16:48
                  回复
                    工作3个小时,变压器输入端电流一直保持在1A一下,变压器输入端前有个3A的保险


                    IP属地:广东来自Android客户端10楼2022-11-10 16:51
                    回复
                      应该是变压器有问题,换新变压器就不会,这个变压器可能太老了


                      IP属地:广东来自Android客户端11楼2022-11-20 11:16
                      回复
                        是输入端接错?220端口接380?


                        IP属地:广东12楼2022-11-20 12:33
                        回复
                          大概率是整流桥击穿导致变压器输出测短路,可以测一下整流桥的电阻值。


                          IP属地:河北来自Android客户端13楼2022-12-03 10:06