只看楼主收藏回复

CIPP紫外光固化修复,江苏南排市政建设工程有限公司 180.1585.3030. CIPP紫外光固化修复指的是在不改变待修复管道位置的条件下,先将紫外光固化软管通过牵拉入管,用空气压缩机冲气等方式或过程,使软管与待修复管道内壁紧密贴合,然后利用软管内树脂遇紫外线固化的特性,将紫外线灯放入充气的软管内并控制紫外线灯在软管内以一定速度行走,使软管由一端至另一端逐步固化,紧贴待修复管道内壁,形成一层坚硬的“管中管”结构,从而使已发生破损或失去输送功能的地下管道在原位得到修复。
紫外光固化智能修复是一种新型管道修复技术,修复管径范围1505 600mm,S大内衬长度200m,施工速度快;内衬层内衬后缩径量不超过5%,可明显改善过流能力;玻纤材料内层弯曲弹性模量可达16000Mpa,使用年限不小于50年;适用于多种类型的管道缺陷,包括管道坍塌变形、脱节、渗漏、腐蚀等,具有对交通影响小、施工可控性好、工期短、安全度高、内衬管密封效果好、抗腐蚀性强等优点。
管网非开挖修复管道UV-CIPP紫外光固化修复
1、非开挖管道紫外光固化修复施工一般规定
1.1 施工单位应具备相应的施工资质、施工设备和施工经验,并取得安全生产许可证,建立完善的安全生产管理体系。
1.2 施工前必须编制施工组织设计或施工方案,并按规定程序审批后执行。施工组织设计或施工方案应对下列重点内容进行描述:
1)软管充气压力、灯架行走速度等固化施工参数;
2)封堵导水与疏通冲洗方案;
3)现场布置与交通导行方案;
4)有限空间作业方案;
5)应急预案。
1.3 编制施工组织设计或施工方案前应对施工现场情况进行勘查,并形成正式文件。现场勘查至少应包括下列内容:
1)旧管道所处地层的工程地质、水文地质情况;
2)施工现场周边地下管线与建(构)筑物情况;
3)施工用道路、场地、水电情况;
4)施工期间的天气、气温、日照情况。
1.4固化施工不宜在大于30℃或低于-5℃气温下进行。雨季施工应对外露电气设备和紫外灯架等采取防护措施。
2 、非开挖管道紫外光固化修复施工前准备工作
2.1 在工程开始之前,应确保施工现场达到一定安全性。应张贴路标、弯路和等标示。在安装项目中,不仅要确保人孔安全,而且部分街道和道路,以便安装横向的软管。
在污水管道系统工作时,必须穿戴呼吸器、防护手套和防护服!
无论何时,都要遵守安全法律法规的有关规定!
2.2固化施工不应带水作业。施工前检测时未断水或检测后恢复通水的旧管道,固化施工前应在上游进行封堵和导水,并重新进行疏通与清洗,必要时还应重新进行内部影像检测。
2.3 固化施工前应按下列要求对结构状况检测发现的局部缺陷进行预处理,必要时可采用局部开挖方法进行清除或修补。

1)接口错位或脱节应不超过旧管道的壁厚(中度);
2)旧管道局部破裂处应无明显的破碎脱落(中度);
3)旧管道内应无可见的侵入或持续性渗漏(轻度)。
2.4 软管的仓储、运输和施工现场暂存应遵照供应商的要求进行,并应符合下列规定:
1)软管的长期保存应存储在恒温的冷库内,温度应保持在4~17℃之间,保存期应不超过一年;
2)软管的运输宜使用冷藏车,使用普通车辆运输应有防晒和控温措施;
3)软管在现场暂存不宜超过2天,温度宜为7~25℃,必要时应采取避光与空调措施;
4)软管的裁剪宜避开阳光直射,裁剪后应立即将管口用胶带封严,折叠应整齐、无皱折。
管网非开挖修复管道UV-CIPP紫外光固化修复
2.5固化设备的安装与调试应符合下列规定:
1)紫外固化作业车或成套机组应设置在结束井附近,牵引软管的卷扬机可根据场地情况等设置在开始井或结束井;
2)紫外固化作业前应联动调试所有作业设备或机组,检查备品备件与备用设备,特别应注意检查所有LED紫外灯是否正常工作。非开挖CIPP管道紫外光固化修复施工。