电工吧 关注:539,221贴子:8,075,542
  • 28回复贴,共1

跪求各位工厂大佬解答疑惑

只看楼主收藏回复

无功补偿柜,问题如下,我用这个电抗器,下边并联两个电容,电流达到70a左右,我拆了一个电容,电流反而到了80a左右,这是什么情况啊,大佬们


IP属地:云南来自iPhone客户端1楼2023-04-06 11:29回复
    两个容并联后的容量,和单独一个电容的容量不一样,自然电流会变啊


    IP属地:重庆来自Android客户端2楼2023-04-06 11:39
    收起回复
      一个是电感,一个是电容。他们的作用是相反的,流过电感的电流滞后低压,流过电容的电流超前电压,你把他们并联后,形成谐振,阻抗就会增大。


      IP属地:山东来自Android客户端3楼2023-04-06 11:48
      收起回复
        你说的70A和80A是总进线电流还是电容补偿柜的电流?


        IP属地:山东来自Android客户端6楼2023-04-06 12:41
        收起回复
          。。。。。。


          IP属地:江西来自Android客户端7楼2023-04-06 12:55
          回复
            电阻越并越小,电容越并越大。


            IP属地:山东来自Android客户端8楼2023-04-06 13:04
            回复
              去多学习补偿电容的知识。


              IP属地:山东来自Android客户端9楼2023-04-06 15:24
              回复
                1、谐波比较大
                2、单电抗配单电容的时候对应五次谐波频率的阻抗很小
                3、要么另外配3次、5次谐波滤波器
                4、要么适当换小一档电容器


                IP属地:江苏来自Android客户端10楼2023-04-07 01:10
                回复
                  你说的电流是总进线母排电流吧,增加是对的,不可能单电容支路电流增加怎么离谱,除非和系统谐振,如果是这样的电流你电容早爆了,还有电抗和电容额定电流不匹配,电抗率不对,使用隐患大,你以为电容和电抗串联电容容量你可以随便更改的?


                  IP属地:安徽来自Android客户端11楼2023-04-07 06:11
                  回复
                    拆了一个后电容变小了,电容并联=电阻串联,电容串联=电阻并联


                    IP属地:云南来自Android客户端12楼2023-04-07 09:59
                    回复
                      电容无功补偿柜不是串电抗器吗?!电抗器与无功补偿电容器串联后,可达到防止谐波通过电容器和保护无功补偿电容器的目的。。


                      IP属地:辽宁来自Android客户端13楼2023-04-07 13:04
                      回复
                        电抗器和电容不匹配


                        IP属地:河北来自Android客户端14楼2023-04-08 08:10
                        回复