自建房吧 关注:82,082贴子:1,142,095

老家盖房子,一楼大厅跨空二楼梁上起柱,不知道靠谱不?

只看楼主收藏回复

老家盖房子主要我父亲在打理,叫的工人是老家的土师傅,包工350元一平方,除了模板,所有材料自己买。
这是一楼的大厅,我不在老家只能以往的视频截图的,一楼大厅宽度7.3米左右,进深6.3米左右,大致三米的位置做了一条大梁,大梁高度60公分高,除了楼板露出45公分高的高度,大多数都是我致电给我父亲提要求的,父亲比较执着,大部分都随我父亲的意见,但是我人没有在老家,掌握不了太多了,没有提醒大梁宽度至少22到25被师傅做成18公分的宽度。大梁中间就是二楼多了一根柱子,这个是一个我在外面认识的土建师傅提出来的,跟在老家的父亲说了一下,就大敢采用了。但是看到好像没有人盖房子这样应用,想起来又有点怕怕的。

这个是二楼,二楼比一楼多了一个房间,也多一根构造柱(红线位置一楼没有这根柱子),柱子18*35,六根118厘的钢筋,弯口锚固在一楼大梁上,这根梁上柱和二楼的大梁连接。一楼大梁和二楼大梁配筋都是4跟22mm的钢筋+腰筋4根18mm的钢筋,三楼也是一样的结构和配筋。楼板厚度15公分厚,10号的螺纹钢双层双向,间距20以内,我提出的要求是15公分的间距。大梁以外的4.3米跨度做了一根暗梁,4根16的钢筋箍在一起.


IP属地:广东1楼2023-04-13 13:02回复
    希望吧里的师傅,帮我看看这种梁上起柱的方案有没有提升的作用。


    IP属地:广东2楼2023-04-13 13:33
    回复
      我也是这样设计的,感觉是没啥问题的,8根钢筋,22和18,高度剔除楼板能有60高及以上就更好了


      IP属地:重庆来自Android客户端3楼2023-04-13 15:19
      收起回复
        砌墙都没事


        IP属地:河南来自Android客户端4楼2023-04-13 15:44
        收起回复
          不靠谱


          IP属地:坦桑尼亚来自Android客户端5楼2023-04-13 17:00
          收起回复
            不怕。能管20年


            IP属地:广东来自Android客户端6楼2023-04-13 17:29
            收起回复
              双向双层砌个墙没事,还做了个隐形梁。肯定没问题。


              IP属地:广东来自Android客户端7楼2023-04-13 17:30
              收起回复
                梁上起柱的做法肯定是有的,但是我觉得没有通过计算靠经验做肯定不是很合理的,因为梁上起柱是集中荷载,和梁板上起填充墙性质不一样。起柱位置下有一条墙的话可能会相对好一点。


                IP属地:广东来自Android客户端8楼2023-04-13 17:42
                收起回复
                  🤒奇葩思维


                  IP属地:广东来自Android客户端9楼2023-04-13 18:40
                  回复


                    IP属地:内蒙古来自iPhone客户端10楼2023-04-13 18:50
                    回复
                      梁上起柱做法可以的,你这种不是完全的转换结构,你的施工次序按砌体结构施工。你这种做法是否安全取决于:1、你这180*600的梁截面配筋设计是否够,截面抗剪是否OK,初判够呛。2、你这个梁上部承受的荷载到底有多大,这个和第一点是相关的。


                      IP属地:广东来自iPhone客户端11楼2023-04-13 19:24
                      收起回复
                        底筋到底多少?2D22还是4D22?


                        IP属地:广东来自iPhone客户端12楼2023-04-13 19:54
                        收起回复
                          一楼顶梁配筋小,6根或者8根25的钢筋放心


                          IP属地:河北来自Android客户端13楼2023-04-13 20:06
                          回复
                            我一楼也是这样的设计,十字梁,开间6.6米,梁宽250高700,钢筋4根25,8根20。进深8.8米,梁宽200高600,钢筋3根25,5根20。


                            IP属地:重庆来自Android客户端16楼2023-04-13 23:09
                            收起回复
                              其实这么做的方式在二三十年前很多。比如说一楼商铺,楼上是住宅。从结构形式叫底框结构,一层的那个梁叫托梁。这个梁是个拉弯构件,和上层的结构是综合受力的力学模型。计算起来还是挺复杂的。不要纠结这个柱子,这个柱子是和墙一个整体,而不是独立的集中荷载。


                              IP属地:天津来自iPhone客户端17楼2023-04-13 23:55
                              收起回复