2位漏保和4位漏保家用是不是没区别

只看楼主收藏回复

这个只占两位,也是零火都断,也有漏保功能,那这个和那个占4位的有什么区别?4位的就多了一个零线过流?那岂不是家用根本没区别?



IP属地:北京来自Android客户端1楼2023-04-22 08:55回复
    上面窄的只断火线,下面宽的拉闸火零都断!


    IP属地:天津来自Android客户端3楼2023-04-22 12:57
    收起回复
      窄的零线没有过载保护。


      IP属地:辽宁来自Android客户端4楼2023-04-23 05:47
      收起回复
        农村最高用4位的2p漏保。
        外线路可靠性低。万一有人倒了零火,安全没保证


        IP属地:河南来自Android客户端5楼2023-04-23 06:42
        收起回复
          窄的零线只是隔离开关,没有保护


          IP属地:北京来自Android客户端6楼2023-04-23 18:21
          收起回复
            窄的那个是1P+N,LZ注意上下的进出口,特别标记了N,零火不能接错。
            这种开关1路断路器(短路、过载分断能力),1路隔离开关,闸动作零火都断,但零线是被火线分断带动断开的,这种开关火零一定不能接反。
            宽的那种2P,两路都是断路器,零火无需区分。


            IP属地:北京7楼2023-04-24 22:18
            收起回复
              1p+N如果零火接反,火地短路时断路器无反应。
              即便侧面集成的漏保会驱动跳闸,但也少了一个保护。


              IP属地:北京8楼2023-04-24 22:36