GB/T 31248-2014 电线电缆阻燃测试

只看楼主收藏回复

检测原理及意义:
试验时将电缆安装在垂直标准梯上,采用规定的点火源点火,以此来评价电缆的燃烧行为和燃烧性能,通过试验可以获得电缆火灾初起阶段的燃烧性能数据,通过热释放速率的测试反应火焰沿电缆蔓延的危险性以及起火源对相邻区域的潜在影响,通过烟密度测试体现起火区域能见度和烟气对人身安全所带来的的影响。
样品要求:
电缆:每根电缆长度3.5m,数量根据电缆的直径计算所得
点火源:20.5kW火源和30kW火源
供火时间:1200(0,+10)s
检测结果:
1)火焰蔓延
火焰蔓延的长度采用损坏长度表示,也即喷灯下缘到炭化起始点的距离。
2)热释放速率峰值(HRR峰值)
热释放峰值从喷灯点火时间到供火时间1200s时的热输出,扣除喷灯本身的热输出。
3)产烟速率峰值(SPR峰值)
在整个供火阶段,产烟速率的最大值
4)热释放总量(THR1200)
从喷灯点火开始,到供火结束总的热释放量,扣除喷灯本身的热输出值。
5)产烟总量(TSP1200)
从喷灯点火开始,到供火结束总产烟量。
6)燃烧增长速率指数(FIGRA)
试样燃烧的热释放速率值与其对应时间的比值的最大值
7)燃烧滴落物/微粒
燃烧过程中,从试样上分离的物质或微粒。
相关测试标准:
JB/T 10491-2022额定电压450-750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆