地下、半地下建筑(室)的封闭或防烟楼梯间的防烟系统应符合下列要求:
1、公共建筑的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用且仅为一层,当首层有直接开向室外的门或有不小于 1.2m2 的可开启外窗时,楼梯间可不设机械加压送风系统;
2、住宅建筑地下为一、二层,使用功能仅为汽车库或非机动车库和设备用房,地下最底层的地坪与室外出入口地面高差不大于 10m,当地下楼梯间不与地上楼梯间共用时,楼梯间防烟系统可按以下要求设置:
①、地下为一层, 当首层楼梯间设有直接开向室外的门或设有不小于 1.2m2 的可开启外窗或开口时,其防烟楼梯间或封闭楼梯间可不设机械加压送风系统;
②、地下为二层, 当首层楼梯间设有直接开向室外的门或设有不小于 2.0 m2 的可开启外窗或开口时,其防烟楼梯间或封闭楼梯间可不设机械加压送风系统;
![](http://tiebapic.baidu.com/forum/w%3D580/sign=ad97b4c8e186c91708035231f93d70c6/730b128aa61ea8d3c5422434d10a304e241f5894.jpg?tbpicau=2024-07-29-05_b45e1dc89c95812f73089c1a7000809f)
3、除满足本条第 1、2条或贴邻下沉式广场等具有满足自然通风防烟方式要求的情况外, 地下楼梯间应采用机械加压送风防烟方式。
![](http://tiebapic.baidu.com/forum/w%3D580/sign=e895c2868f177f3e1034fc0540cf3bb9/c27a361fa8d3fd1f7869f20a764e251f94ca5f94.jpg?tbpicau=2024-07-29-05_b62bb032540f9fb8a925452bf1a047f0)
注:
当地上、地下的楼梯间位于相同平面位置,通过设于楼梯间筒体内的防火门连通或存在共同经过区域,视为“共用” (如图4.1.9-a);
当地上、地下的楼梯间在首层设有防火墙完全分隔,地下楼梯间独立设置直接开向室外的门时,视为“不共用” (如图4.1.9-b)。