老家给我妈妈建的新房子,去年还没入住就被雷打坏三个灯,所以决定加装避雷装置。先跟供电的沟通了,允许自己安装避雷器,但只能安装在电表后。
室内安装了浪涌保护器
正泰的浪涌保护器
准备零、火接线,红、绿线,套了一点热缩管
乡下无证电工装的电箱,稍微有点马虎
总闸下接入火线、零线,在电子吧发几次都被删帖,涂掉二维码才发上去
接入地线。原来的地线用的黄线,没接地排,直接绞接在一起的,还用一根粗铜线缠了一下,照原来的接
一开始想把浪涌保护器挨着总闸漏保,但全部空开都得移动,工作量稍大一点,电箱上的标签也都得动,懒得动了,就把浪涌保护器接右边了。考虑到原来总闸到分闸的线不是太粗,浪涌保护器另接了一条线,同时接到了空开上。
安装完毕,再盖上盖子即可。
室外加了避雷器
正泰的复合外套避雷器,零火连接线用的10平方多股铜线,地线用的10平方铜条,外面套一层热缩管,地线桩用的1.5米长镀锌角铁地线桩2根,支架用的30厘米带孔镀锌铁条。好多步骤忘了照相,前面剪线焊铜鼻子套热缩管都没照,到插了一根地线桩才想起来照相。
两根地线桩,以不同角度打入
螺丝拧紧前涂一点导电膏,使导电更可靠
装好的地线桩
一个避雷器直接固定在支架上,因为支架上的孔太大,避雷器的垫片太小,又没准备大垫片,用一个铜鼻子剪断做了大垫片,同样涂点导电膏再拧紧
下面一个避雷器用地线的铜鼻子做垫片,支架固定到墙上后,剪两个矿泉水瓶子罩着防雨
连接到总闸
线用PDD买的电焊胶往墙上粘了一下,全部完成