当初装修房子的时候,年少不懂事,在楼板(厚约8MM)上砌筑了长约两米,高约2.5米的红砖隔墙(实心黏土砖,每块重2.63KG)。后面学建造师的时候知道了楼板承重有要求,就担心承重超楼板负荷,故想请结构大神帮忙计算一下。


IP属地:四川1楼2023-07-26 09:35回复
    13年的砖混结构,楼板是现浇的


    IP属地:四川2楼2023-07-26 09:37
    回复
      13年的房子,4.5×3.9开间居然只有80mm厚度(默认你少打一个零)。。你这个楼的设计他正经吗?


      IP属地:浙江来自iPhone客户端3楼2023-07-26 17:12
      收起回复
        这个线荷载就是4.8kn每延米,问题不大


        IP属地:山西来自Android客户端4楼2023-07-26 17:45
        收起回复
          22×0.12×2.5/3=2.2


          IP属地:贵州来自Android客户端5楼2023-07-26 18:52
          收起回复
            板厚太薄了


            IP属地:广东来自Android客户端6楼2023-09-02 16:14
            回复
              还好墙不是砌在板跨中,在这位置有梁可以分担一些荷载,应该问题不大


              IP属地:广东来自Android客户端7楼2023-09-02 16:16