![](http://tiebapic.baidu.com/forum/w%3D580/sign=673f50eded64034f0fcdc20e9fc27980/99c25894d143ad4bfdd7d8f0c4025aafa50f0673.jpg?tbpicau=2024-07-29-05_67f12d48920152607686a3fa6d901d71)
机械加压送风系统的竖向分区应符合下列规定:
1、建筑高度大于 100m 时,其机械加压送风系统应竖向分段独立设置,且每段的系统服务高度不应超过 100m;
2、住宅建筑与其它使用功能的建筑合建时, 上部住宅部分的防烟系统设置根据该建筑的总高度确定, 下部非住宅部分的防烟系统设置可根据非住宅部分的建筑高度确定;
![](http://tiebapic.baidu.com/forum/w%3D580/sign=d6290064454f78f0800b9afb49300a83/88644142ad4bd1135e3429021cafa40f4afb0573.jpg?tbpicau=2024-07-29-05_4dfe5c2c8f98ed073a9e438693beb3ae)
3、住宅建筑高度不超过 100m, 但地上加地下合计超过 100m, 若地上地下的前室均需设置机械加压送风系统, 则加压送风系统需分段独立设置,地上地下楼梯间的机械加压送风系统应分别独立设置。