智光10KV高压变频器降频过程跳高压开关;

只看楼主收藏回复

智光高压变频器降频过程经常跳高压开关,由于现场电机有喘振期,加速时间设置30S,减速时间50S;工艺在执行降频时,有台变频器直接由35HZ-15HZ,几秒后变频器报失速报警,单元过压保护,高压柜跳闸,检查变频器单元信息及状态都是正常的。请教下各位大神还有其它原因导致跳高压开关吗?


1楼2023-08-15 16:23回复
    你这个应该是变频器报警故障才跳的高压,变频和高压柜之间有硬连锁,高压先跳的话变频器会报失压,查变频就行了。


    IP属地:河南来自Android客户端2楼2023-08-16 08:19
    回复
      变频器室内有没有过热或者负压的情况


      IP属地:江苏来自Android客户端3楼2023-10-27 15:14