电工吧 关注:541,545贴子:8,119,820
  • 6回复贴,共1

关于一个短路跳闸的问题以及中间遇到的问题

只看楼主收藏回复

一个机器的控制电路发生跳闸故障,在运行一段时间(几分钟)后跳闸,我使用草头黄的电容串入法接入到火线,推动开关,钳表电流,发现一切正常,然后慢慢的开启设备(接触器),开了几个后发现电流突变,从一点几个电流直接跳到5个多电流,我就开始找电流的流向,没过一会,闻到臭味糊味,找到一个6511的接触器,冒烟了,直接更换,然后再送电慢慢开机器(我这边全是电机,由接触器启动),开了几个电机后,又出现电流突变,我赶紧拉下电闸,又反复试了几次,都是如此,通过仔细观察总结,只有在开启一定数量的接触器后,才会电流突变,设想是不是电容串入导致稍高负载降压,让大接触器吸合不稳后造成的电流激增,如果是这样,按说未串入电容时应该不会跳闸才对,之后我撤掉电容,合闸送电,也一切正常,开了一个晚上,没有问题,就换了一个6511的接触器,大佬们说说,是什么原理?好奇中间发生了什么。


IP属地:浙江来自Android客户端1楼2023-10-23 09:10回复
    两个问题,一个为什么刚开始会跳闸,另外更换cxj2-6511接触器后,为什么串电容的情况下,开启一定数量的接触器后还会电流激增,我怀疑是这个原因把大接触器烧毁,没敢试。


    IP属地:浙江来自Android客户端2楼2023-10-23 09:34
    回复
      电容与电感串联组成串联谐振回路,如果谐振回路的频率与外加电压频率相等,就会产生共振,电流急剧增大,电容和电感上的电压也急剧增大,但因为电容和电感的电压相位相反,所以两个电压叠加时会部分抵消,串联电压等于外加电压。


      IP属地:湖南3楼2023-10-23 10:36
      收起回复
        楼主的做法是串入电容器限流,将短路状态下没有检修时间转化为过流(限流)状态,从而得到足够的检修时间。
        电容的选择应该考虑的因素
        1.容量。在负载完全短路的时候,IUF的电容容抗等效的限流值是69mA(220伏),120mA(380伏)。应通过串并联等方法,选择限流值接近或稍大于(1.1倍)线路额定电流的电容器。
        2.耐压。一般应大于线路额定电压的2倍。
        3.型号。应选择有自愈能力的电容器(避免异常过电压击穿电容器,导致限流失效),如CBB系列。
        从描述看,第二次电流突变的原因大概率是3楼所说的谐振。不过不用担心,这种情况很罕见,一般也不会发生50HZ基频的谐振,多为基频的高次谐波谐振,能量比较小,不会造成大的危害。


        IP属地:山东来自Android客户端4楼2023-10-23 13:17
        收起回复