一个混水泵站,一次网回水温度高于二次网供水温度 ,二次网的供水温度降不下来,请问怎么能降低二次网供水温度 怎么解决?


IP属地:吉林来自Android客户端1楼2023-10-26 04:51回复
    证明你的水流量没达到平衡,一次网的水没有正在出去,造成二次网水温不均衡,仅是一小部分水进入了二次管网循环,做下水力平衡调节。


    IP属地:陕西2楼2023-11-03 13:43
    回复


      IP属地:河北来自Android客户端3楼2023-11-04 08:36
      回复
        装个均压环


        IP属地:新疆来自Android客户端4楼2024-08-24 10:46