这个空调机组得用多大空开?????

只看楼主收藏回复



IP属地:广西来自Android客户端1楼2023-12-03 12:29回复
    500A,变频启动的话400a


    IP属地:浙江来自Android客户端2楼2023-12-03 12:52
    收起回复
      标注有点矛盾,设备满载303,而要求电路电流最小490.按180千瓦制冷电机选,启动方式要知道,如果变频/软启动/星三角启动施耐德320的热磁开关也够用,直接启动500~630的。按设备铭牌要求线路至少240×3+2的五芯铜芯电缆(正常短距离3×150+2的五芯电缆也够用)。铭牌中开关如果单独短路保护可适当放大,短路保护可以放大至最大800安。具体使用工况是不是重载运行按实际情况选择比较好。


      IP属地:广东来自Android客户端3楼2023-12-03 13:28
      收起回复
        用电负载占7成左右是比较好的,你都300A左右了,至少500A起步


        IP属地:广东4楼2023-12-03 18:18
        收起回复
          630的开关 差不多


          IP属地:广东来自Android客户端5楼2023-12-03 22:28