只看楼主收藏回复

厨房接线时漏保跳。
配电箱:总空开-->漏保(所有插座)-->空开(厨房)。
厨房里需要从插座处再接一个插座面板,
断开空开(厨房),试电笔确认插座没电(火、零、地,都确认没电),由于接插座的线比较长,用老虎钳剪线的一瞬间(三根线是分别接的铜芯线,地线已剥一部分皮,零线和火线没剥皮),漏保(所有插座)跳了,试了2次都这样。
老虎钳剪的时候,接触到地线的铜芯,零线和火线没剥皮。
大家帮忙看看,这个是有什么问题吗?谢谢了。
厨房里以前电饭煲也出过问题,盖子开的快,热气大,就跳闸。换个电饭煲好了。


IP属地:江苏1楼2023-12-19 11:25回复
    零线没断,剪子把零地短接了。
    维修应该双断,零火都断


    IP属地:河南来自Android客户端2楼2023-12-19 12:45
    回复
      你插座空开是单极的,只断开火线,插座零线还是和漏保的零线连一起,用钳子夹电线,零线对地漏电跳闸。这很正常


      IP属地:浙江来自Android客户端3楼2023-12-19 12:47
      回复
        感谢楼上2位的解答,确实如你们所说的。漏保(所有插座)是2P的有零线有火线,空开(厨房)是1P的只有火线。
        另外想请教,我家这个配电箱这种空开和漏保组合,有没有什么缺点,以后维修要注意什么?
        谢谢


        IP属地:江苏4楼2023-12-19 13:29
        收起回复
          要说。楼上说了,要么总闸用漏保,下面都用空开,要么总闸用空开,下面单路用漏保,


          IP属地:安徽来自Android客户端5楼2023-12-20 21:10