电工吧 关注:541,849贴子:8,123,917
  • 37回复贴,共1

请教关于空气开关的问题

只看楼主收藏回复

昨天晚上开客厅空调制热(今年才装的客厅空调),开一会空开就跳了,发现空调空开接的居然是16A的,好无语。装修的水电工也只能把接通了而已……,配电箱总共就2个20A的,一个接了卫生间插座,一个接了餐厅的插座,没有一个给空调的。
配电箱里有20A的空开,客厅空调是3匹变频,请教可用20A的空开吗?可以用的话,我想和右边的20A的对调。
我看了空调的制热功率,最大4120瓦,20A应该是4400瓦,这是不是可以呢?
谢谢。


IP属地:江苏来自iPhone客户端1楼2023-12-22 09:08回复
    笼统算。一匹800w,220v电,一千瓦4.5A。你自己算算吧。


    IP属地:山东来自Android客户端2楼2023-12-22 10:22
    收起回复
      加上电辅热不够


      IP属地:广西来自Android客户端3楼2023-12-22 10:38
      收起回复
        只要线够粗,你把那1p的换大一点不就行了。Tb十几块钱一个


        IP属地:江苏来自Android客户端4楼2023-12-22 11:44
        收起回复
          我就是水电工。换电箱里的东西。房东叫我换,我才会换。有的人省的不得了。啥也不舍得


          IP属地:江苏来自Android客户端5楼2023-12-22 11:55
          收起回复
            2970制热加点热辅2300除以220就是空调最大电流。你还得看电线带不带的动


            IP属地:广东来自iPhone客户端6楼2023-12-22 13:10
            收起回复
              你跟我遇到的是同一个问题,我在想是不是把电辅热关掉是不是就不会跳闸了,起码勉强能带动。有没有大佬能指教下


              IP属地:浙江7楼2023-12-22 16:32
              收起回复
                辅热已经是大概率


                IP属地:上海来自Android客户端8楼2023-12-22 17:15
                回复
                  悲催了,客厅的空调线居然是2.5的……。这下麻烦了,🉐️想办法换成4点线


                  IP属地:江苏来自iPhone客户端9楼2023-12-22 19:39
                  收起回复
                    要看电线


                    IP属地:浙江来自Android客户端10楼2023-12-23 11:36
                    收起回复
                      看线,如果是2.5平方就不要动,如果是4平方那就换个25A的空开


                      IP属地:广东来自Android客户端11楼2023-12-23 12:20
                      收起回复
                        空调侧面不是写了额定电流。我记得3匹是25A


                        IP属地:安徽来自iPhone客户端12楼2023-12-24 09:24
                        收起回复
                          今天把空开换到20A上了,开了3小时27度,到现在还没跳,应该问题不大。


                          IP属地:江苏来自iPhone客户端13楼2023-12-24 11:46
                          回复
                            打开盖子的照片补发一个?


                            IP属地:河南来自Android客户端14楼2023-12-24 12:17
                            收起回复