大佬们,双电源系统接地的问题

只看楼主收藏回复

如图,双电源系统选择在一段变压器中线点单点接地。连接负载后,漏电的电流为什么不会通过中性线流到变压器呢,同样的N线上的不平衡电流为什么不会流到地线里呢。因为PEN线和PE线是导通的啊,图中的黑色圈圈。


IP属地:江苏来自Android客户端1楼2024-01-23 11:00回复
    没看懂说的什么


    IP属地:河北2楼2024-01-23 11:21
    收起回复
      tn-c-s能这样转?看清楚,4线转5线,不能5线转4线转5线


      IP属地:广东来自Android客户端3楼2024-01-23 11:33
      收起回复
        往两台变压器侧走的是PEN,往负载侧走的是PE和N。
        漏电流就是走PE,走的保护回路,怎么也走不到N上。同理,不平衡电流走的是N,走的工作回路,怎么也走不到PE上的。
        不要强搬导通,如果强说导通,火线零线地线在变压器那里都是导通的,要符合欧姆定律。


        IP属地:北京来自Android客户端4楼2024-01-23 18:02
        回复
          这是双电源系统?


          IP属地:北京5楼2024-01-24 11:31
          回复
            我就纳闷了,这样干的话。从变压器到家用电器这么多环节,就没有经过一个漏电保护器吗?