接线是否合理,跳线改用几平方?2.5平方够么?

只看楼主收藏回复



IP属地:上海1楼2024-01-26 09:10回复
    跳线得用4平方


    IP属地:北京来自Android客户端2楼2024-01-26 09:17
    收起回复
      最好用汇流排


      IP属地:新疆来自Android客户端3楼2024-01-26 09:55
      收起回复
        我喜欢一根线m形连接


        IP属地:湖北来自iPhone客户端4楼2024-01-26 10:29
        收起回复
          用2.5的铜芯线足够了,因为2.5平方铜线在环境温度40度时的截流量是25A,而你的分开关最大的才是16A,电线的电流远大于开关的电流,所以绰绰有余了。


          IP属地:广西5楼2024-01-26 11:23
          收起回复
            是我搞错了啊


            IP属地:新疆来自Android客户端6楼2024-01-26 12:02
            收起回复
              出两路4平方铜线 一路接俩开关 另外你这个 总闸用40的空开 剩下的全部换成20A漏电保护器比较好


              IP属地:广东来自Android客户端7楼2024-01-30 08:58
              回复
                在正常情况下、电线大小的选择应按负载功率大小来选择,但由于社会不断地发展,电器也会有所增加,所以选择电线时还应留有一定的余地,也就是选择大一个规格的电线,这样才会安全长久的使用。


                IP属地:广西8楼2024-01-31 08:45
                回复
                  一根线m连接最少要6平方
                  如果是像你图片画接线,2.5刚好


                  IP属地:陕西来自Android客户端10楼2024-01-31 16:13