2100w的电磁炉14个 接在100A的总开上 14个电磁炉需要满功率运行 请问需要多大的线 怎么样才能做到平衡


IP属地:新疆来自iPhone客户端1楼2024-01-30 22:55回复
    380的还是220的?你家入户是三相电还是单相电?


    IP属地:辽宁来自Android客户端3楼2024-01-31 05:31
    收起回复
      三相进线。每相接五个电磁炉,5,5,4,基本平衡。用25的铜线。


      IP属地:山东来自Android客户端4楼2024-01-31 06:59
      收起回复
        三相电时、14台2100W的电磁炉将近45A电流,可选择10平方铜线,明敷时 10平方铜线的截流量是59A。分三相使用,其中两相各用5台,剩下的一相用4台,共计14台。5台的总功率是10.5千瓦,电流是:10500W÷220V=47.7A,每相5台的可用10平方铜线,4台的这相可用6平方铜线,因为4台电磁炉的电流约是38.2A,6平方铜线的截流量是44A,电线的电流都大于负载的电流,可放心安全使用 。


        IP属地:广西5楼2024-01-31 09:17
        收起回复
          4×16+1×10的电缆 配3p80A空气开关


          IP属地:广东来自Android客户端6楼2024-02-03 00:22
          收起回复
            开火锅店的?


            IP属地:广东来自Android客户端7楼2024-02-03 00:22
            回复
              10平方够用,建议16平方,给后期扩大规模预留载流量。


              IP属地:江苏来自Android客户端8楼2024-02-03 01:58
              收起回复
                或者都用不着那么大 3p63A的空气开关一个 下面每2~3个电磁炉一个2p40A漏电保护器 配2×6的电缆


                IP属地:广东来自Android客户端9楼2024-02-04 08:50