求教下各位老师,我这样的电路接法 合理、安全吗?谢谢

只看楼主收藏回复

因为一直都看不顺眼 家里之前4s给安装的充电桩电箱(走线散乱 歪歪扭扭的)外加想增加一个10A的插座,所以想着过年放假期间找个时间 自己买好配件 线管啥的 去重新弄一下,但因为不是很懂 所以手画了下 设想图,麻烦各位老师帮看下 这样可行吗~~安全吗~谢谢
另外求教下 1P+N的 也有跳闸直接 零火都断的吗?手上的正泰40a的 1P+N买时候 店家就说了 是零火都断的,但网上说 只要是1P+N的 就是只断火线 有点迷糊了.... 假设是只断火的,我这个场景下使用安全吗?谢谢
备注:63a 准备用普通的空开,40a和32a的用1P+N(2个家里现成的)


IP属地:上海1楼2024-02-01 09:54回复
    最好不要自己去弄,出了问题是4S的问题,你动了就会把责任揽到自己身上,,,


    IP属地:广东2楼2024-02-01 11:41
    收起回复
      付费了可以指导一下,白嫖就算了


      IP属地:河南来自Android客户端3楼2024-02-01 21:52
      收起回复
        连这些基本知识都不懂,谁敢教你,老老实实找个人弄,要么接着用


        IP属地:广东来自Android客户端4楼2024-02-01 23:07
        收起回复
          分闸时测下两端电阻就行。。需求是4方线就行,空开漏保都大了。。进线是4方总开就用32的,10a的插座最好还是用c10漏保。其实这么用也不是不行。。。还是看你的进线有多粗。。。还有我也不是电工,随便说说


          IP属地:上海来自Android客户端5楼2024-02-02 04:00
          收起回复
            一定要买软线


            IP属地:浙江来自Android客户端6楼2024-02-02 17:57
            收起回复


              IP属地:广东7楼2024-02-02 17:58
              收起回复
                电工要有特种作业操作证的,你没有的话,还是不要自己做了。


                IP属地:江苏来自Android客户端8楼2024-02-02 18:25
                收起回复
                  10安的查作业为啥总用30的开关?换15的不行吗?