1. 警报不显示:电源、进水或电路板故障,检查保险和线路,清洁并干燥电路板,必要时更换电路板或新手表。
2. 警报发出假警报:探头或报警器老化,重新校准、更换探头或报警器。
3. 浓度指示不归零:零点漂移、可燃气体残留在防护罩内或探测器老化,校准零点、清除灰尘或更换探针或仪器。
4. 浓度显示值偏差大:标定时样气浓度不符合要求或探测器老化,用合格样气重新校准或更换新探针。
5. 校准期间指示值不在标准值5% LEL范围内:流量问题、样气过期、探头老化,调整流量至0.2 ~ 0.4l/min,使用合格样气,更换新探针。
