在作为一个车间,单元的总配时候,多是tnc转tncs的地方,必须用3p断路器。中性线进零排。
然后说二级配电箱,1.用4p开关。注意4p开关有很多种,有的n那一对是直通没有触点的。或者用4p都有触点的。。这种塑壳开关的n一般在设计时候是先合后分的。就是说先于相线闭合,后于相线分开。厂商这样设计的。
2.用3p开关,这时候一般n会设置连片。作为检修隔离断口。
3,漏电保护开关。这时候一般必须用4p了。除非负载都是三相负载不需要n。
吧里总有人说二级总开关不能用漏电保护开关。。这说说而已,因为安全要求低压配电的漏电保护一般需要两级。甚至是三级,这里面有的是防人触电的,有的是防火灾的。有的做后备保护的。
不要因为检修省事而随便否定,是自己的知识局限了。