弱电吧 关注:24,667贴子:81,759
  • 20回复贴,共1

大佬们帮忙看看,新手请教

只看楼主收藏回复

原始的网络布局(如图随便画了一下):机房一台路由(带ap管理),一台核心交换机,两台录像机(接核心交换机上),然后从交换机分出去到各个地方的接入交换机,每个接入交换机上都有无线ap、台式机、监控等设备(监控150个,其余设备长时间在线的大概60个左右)。
然后IP是两个网段,192 168 1 0网段和192 168 2 0网段,把掩码改成了255 255 254 0让两个网段互通,监控用的1网段静态接入,2网段用作DHCP给其余设备联网。早期这个接法完全就是傻瓜式接法,交换机就像强电的汇流排一样,从机房一根线一层一层分下去。
因为全部设备混在一起非常繁杂且不好管理。现在想把监控独立出来,比如划分两个VLAN,一个是普通网络,一个是监控网络。这种情况要咋改造?是不是只能增加线路和设备?


IP属地:贵州来自Android客户端1楼2024-06-07 13:35回复
    汇聚能划vlan的交换机划一下不就行了


    IP属地:河北来自Android客户端2楼2024-06-07 22:24
    收起回复


      IP属地:河北来自Android客户端3楼2024-06-08 08:48
      收起回复
        你要做vlan,还要做ACL访问控制列表的设置。如果你交换机配置不了你可以在路由器哪里设置


        IP属地:广东5楼2024-06-12 08:53
        回复
          做vlan最方便只需要改交换机配置,每个接入交换机口子做vlan,核心做网关和路由,不同vlan汇聚到核心交换


          IP属地:四川来自Android客户端6楼2024-06-28 16:49
          回复
            监控150路不多考虑直接分两个网算了


            IP属地:浙江来自iPhone客户端7楼2024-06-29 20:36
            回复
              美安 福科斯 品牌厂家 主要产品:防盗报警主机、无线门铃、红外探测器、门磁、烟雾感应器、水浸感应器、燃气探测器、警号、SOS呼叫按钮和人体感应器等物联传感器。我们提供:视频报警系统、智慧消防系统、智慧养老系统。资质齐全,欢迎新老客户联系。
              现诚招全国代理商。
              移动 妖弎酒耳弎巴酒思灵妖奇


              IP属地:广东8楼2024-07-03 14:09
              回复