疲劳荷载性能
预应力筋-锚具组装件,除必须满足静载锚固性能外,尚须满足循环次数为200万次的疲劳性能试验。
当锚固的预应力筋为钢丝、钢绞线或热处理钢筋时,试验应力上限取预应力钢材抗拉强度标准值的65%,疲劳应力幅度应不小于80 MPa。如工程有特殊需要,试验应力上限与疲劳应力幅度取值可以另定。
当锚固的预应力筋为有明显屈服台阶的预应力钢材时,试验应力上限取预应力钢材抗拉强度标准值的80%,疲劳应力幅度宜取80 MPa。
