安全员吧 关注:27,202贴子:165,948
  • 0回复贴,共1

2024年燃气经营企业负责人和安全管理人员考试精选题库

只看楼主收藏回复

1.下列关于门站、储配站内消防设施的工艺设计的说法,那个是错误的()
A.储配站在同一时间内的火灾次数按一次考虑。
B.储配站内的消防给水管网应采用环形管网,其给水干管不少于两条。
C.站内室外消防栓宜采用地上消防栓。
D.门站的工艺装置区必须设消防给水系统。
答案:D
2.储气罐、压缩机间、调压计量间的防雷应符合国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057中第()类防雷建筑物的规定。
A.一
B.二
C.三
D.四
答案:B
3.关于调压箱、调压柜、调压站的工艺设计,下列说法中错误的是:()
A.高压和次高压管道室外进出口管道上必须设置阀门,中压燃气调压器进口管道上应设置阀门;
B.调压柜进口管道上的阀门距调压柜不宜少于5米,
C.当通向调压站的分支管阀门距调压站不足100米时,室外支管阀门和调压站进口阀门可何为一个。
D.在调压器的入口或出口处应设防止调压器出口压力过高的安全保护装置,安全保护装置宜选用自动复位型。
答案:D
4.采用电采暖装置可以对调压室或单体设备加电加热采暖,但电采暖设备的外壳温度不得高于()度。
A.100
B.115
C.150
D.200
答案:B
5.设于空旷地带的调压站及采用高架遥测天线的调压站应单独设立避雷装置,其接地电阻值应小于()欧姆。
A.10
B.50
C.100
D.200
答案:A
6.《城镇燃气设计规范》中规定爆炸危险场所应设置燃气浓度检测报警器,报警器的报警浓度值应取其可燃气体爆炸下限的()。
A.1.5%
B.9.5%
C.15%
D.20%
答案:D
7.软管与家用燃具连接时,其长度不应超过()并不得有接口。
A.1米
B.2米
C.3米
D.4米
答案:B
8.《城镇燃气设计规范》中规定:软管与管道、燃具的连接处应采用压紧螺帽(锁母)或管卡(喉箍)固定。在软管的上游与硬管的连接处应设()。
A.阀门
B.丝堵
C.三通
D.端帽
答案:A
9.《城镇燃气设计规范》中规定:燃气引入管阀门宜设在(),对重要用户还应在室外另设阀门。
A.包裹内
B.靠墙壁处
C.建筑物内
D.天花板上
答案:C
10.《城镇燃气设计规范》中规定:燃气立管不得敷设在卧室或卫生间内。立管穿过通风不良的吊顶时应()。
A.包裹
B.设在套管内
C.设通风装置
D.设弯头绕开
答案:B
11.《城镇燃气设计规范》中规定:当穿过卫生间、阁楼或壁柜时,燃气管道应采用()连接(金属软管不得有接头),并应设在钢套管内。
A.法兰
B.软管
C.焊接
D.丝扣
答案:C
12.《城镇燃气设计规范》中规定:工业企业用气车间、锅炉房以及大中型用气设备的燃气管道上应设放散管,放散管管口应高出屋脊并应采取防止雨雪(或平屋顶)()以上或设置在地面上安全处,进入管道和放散物进入房间的措施。
A.1m
B.2m
C.3m
D.4m
答案:A
13.《城镇燃气设计规范》中规定:室内燃气管道阀门宜采用()。
A.切断阀
B.止回阀
C.球阀
D.闸阀
答案:C
14.《城镇燃气设计规范》中规定:室内低压燃气管道(地下室、半地下室等部位除外)、室外压力小于或等于0.2MPa的燃气管道可采用_____。管道公称直径大于DN100时不宜选用_____。()
A.丝扣连接
B.焊接连接
C.法兰连接
D.螺纹连接
答案:D
15.天然气的爆炸极限为:()
A.2-9%
B.5-15%
C.6-20%
D.5-35%
答案:B


IP属地:安徽1楼2024-07-05 14:17回复