电容器功率因数补偿容量的计算
获得所需功率因数所需的无功功率计算方法如:
Q =P(Cosφ1- tanφ2)
P:有功功率
S:视在功率
Q:无功功率
Cosφ1 =原有功率因数
Cosφ2 =所需功率因数
(tanφ1 -tanφ2 ) =乘数系数见表- 1
示例:
计算一个系统所需的电容功率
有功功率: P = 300 KW
原有功率因数Cosφ1 = 0.7
所需功率因数Cosφ2 = 0.98
从表中: 将功率因数从07增加到098
在上面乘数表中,乘数为0.817
则系统所需的电容功率Q
Q= 300×0 .817= 245.1Kvar
无功补偿类型选择
无功补偿类型选择其取决于:系统非线性设备总容量Q及系统快速负荷(如电焊机)总容量Qf与系统设备总容量P的关系。
Q<20%P,纯电容的标准型
50%P>Q>20%P带串联电抗器的去谐型
Q>50%P,滤波设计的滤波型
Qf≤20%~30%P,接触器控制
Qf≥30%P,可以采用动态开关
