11.在设计工作压力下,轻便消防水龙的轴向延伸率和直径的膨胀率应不大于()。
A.3%
B.5%
C.6%
D.8%
答案:B
解析:根据初级教材180页。在设计工作压力下,轻便消防水龙的轴向延伸率和直径的膨胀率应不大于5%。
12.轻便消防水龙的水带单位长度质量应不超过()g/m。
A.120
B.160
C.180
D.200
答案:C
解析:根据初级教材180页,轻便消防水龙的水带单位长度质量应不超过180g/m。
13.轻便消防水龙在()倍设计工作压力下,应无渗漏现象。
A.1.5
B.2
C.2.5
D.3
答案:A
解析:根据初级教材179页,轻便消防水龙在1.5倍设计工作压力下,应无渗漏现象;在3倍设计工作压力下,不应爆破和泄漏。
14.消防供水管用轻便消防水龙的直流射程()m,直流流量()L/min。
A.≥6;≥20
B.≥6;≥24
C.≥8;≥20
D.≥8;≥24
答案:D
解析:根据初级教材179页,消防供水管用轻便消防水龙的直流射程≥8m,直流流量≥24L/min。
15.自来水管用轻便消防水龙的工作压力为()Mpa。
A.0.25
B.0.5
C.0.75
D.1.0
答案:A
解析:根据初级教材179页,自来水管用轻便消防水龙的工作压力为0.25Mpa。
16.LQG10-30表示消防供水管用,设计工作压力为()MPa,水带长度为()m的轻便消防水龙。
A.10、30
B.10、3.0
C.1.0、30
D.1.0、3.0
答案:C
解析:根据初级教材179页,LQG10-30表示消防供水管用,设计工作压力为1.0MPa,水带长度为30m的轻便消防水龙。
17.轻便消防水龙按(),可分为自来水管用和消防供水管用轻便消防水龙。
A.安置方式不同
B.供水管路不同
C.制作材料不同
D.结构形式不同
答案:B
解析:根据初级教材178页,轻便消防水龙按供水管路,可分为自来水管用和消防供水管用轻便消防水龙。
18.在设计工作压力下轻便消防水龙的轴向延伸率和直径的膨胀率应不大于();在水压作用下,沿水流方向看,水带不应产生逆时针扭转。
A.3%
B.5%
C.7%
D.9%
答案:B
解析:在设计工作压力下轻便消防水龙的轴向延伸率和直径的膨胀率应不大于5%;在水压作用下,沿水流方向看,水带不应产生逆时针扭转。
19.人员密集的公共建筑、建筑高度高于100m建筑和建筑面积大于()㎡的商业服务网点内应设置轻便消防水龙。
A.200
B.300
C.500
D.1000
答案:A
解析:人员密集的公共建筑、建筑高度高于100m建筑和建筑面积大于200㎡的商业服务网点内应设置轻便消防水龙。
20.轻便消防水龙灌满水排净空气后关闭喷枪,缓慢升至设计工作压力,保压(),检查水龙各密封部位,应无渗漏、变形和脱落现象。
A.1min
B.2min
C.3min
D.4min
答案:B
解析:轻便消防水龙灌满水排净空气后关闭喷枪,缓慢升至设计工作压力,保压2min,检查水龙各密封部位,应无渗漏、变形和脱落现象。