0二、洁净手术室布局的基本要求: (1)新建工程建筑柱网的布置应满足洁净手术室房间的要求和回风夹墙的布置要求。 (2)洁净手术部平面必须分为洁净区和非洁净区。洁净区与非洁净区的接触处必须设有缓冲室或传递窗。 (3)洁净区手术室宜相对集中布置。一类和二类洁净手术室应该在干扰较小的区域。 (4)洁净手术部的内部平面和洁净区的走廊应采用手术室前单走廊、手术室前后双走廊、纵横走廊、集中供应无菌物品的中央无菌走廊、各手术室前室的
-
0气流组织设计应满足空气洁净度等级的要求。气流分布应均匀,气流流速应满足生产工艺要求。I~III级手术区应处于洁净气流形成的主流区,宜采用非诱导型送风装置集中布置。送风面被分隔时,应使气流在人体头部以上搭接,盲区宽度不大于0.25m。IV级手术室可分散布置送风口。洁净用房气流组织应使气流从洁净区流向非洁净区,再流向污染区;不应使某病人处于他人的下风向;尽量减少涡流。
-
0洁净手术室工程是多专业、多工种及专业及工种之间需要密切配合的一项系统工程,哪个环节出现问题,均会影响工程的建造质量。 1.设计要求拥有优质的空气净化及装饰装璜的设计团队,专业从事医疗、生物、医院手术室、供应室及ICU、血液病房、饮料食品、电子、光学、实验室等行业各类洁净工程的设计院等。 2.工程施工要求施工能力雄厚,能提供一体化工程体系,从维护系统→暖通系统→装璜系统→电器照明系统→给排水系统→空调机组→自控
-
1
-
3
-
3
-
0
-
2
-
0
-
0做医院专业科室找东莞市思成净化为您量身定制设计方案,终身维保,解决您的后顾之忧!欢迎各界人士
-
1对于医疗环境来说,用途太大了,医用净化工程利用空气净化设备,减少室手术室内的细菌毒,ICU对术后病人的影响等,打造卫生安全的净化室。器官移植、
-
0洁净蒸汽加湿器