电流互感器吧
关注: 596 贴子: 908

  • 目录:
  • 影视话题
  • 0
    这个电流互感器一次导线匝数30,需要绕30圈才能达到5/5的变比吗
    每90天 12-3
  • 0
    电流互感器是电力系统中的重要设备,为了确保电流互感器的正常运行和安全可靠性,定期进行巡视检查是必不可少的。本文将介绍电流互感器巡视检查的主要项目。 一、油浸式互感器日常巡视检查项目 1.设备外观是否完整无损,各连接是否牢固可靠。 2.瓷套是否清洁,有无裂纹、破损、放电痕迹,并无渗漏油现象。 3.油位是否在标准线上,膨胀器是否正常;油色是否正常(指主变压器套管电流互感器)。 4.二次端子接线是否压接良好,有无发热冒火
    鼎创电科 10-10
  • 0
    CT和PT变压器的主要区别之一是它们的功能。   一方面,电流互感器可以将高电流降低到更安全、更易于管理的水平,以便您进行测量。它将大的初级电流转换为小的1A/5A电流,可以在安培计上测量。   另一方面,电势(电压互感器)测量并将高电压值减小为较小值。它将高压转换为100V或更低的标准次级电压。   类型   电流互感器分为两种类型,包括绕线式和闭芯式。电压互感器也分为两类(类型),包括电磁电压和电容电压。   联系
  • 0
     电流互感器和电压互感器都是测量设备。CT为了测量目的降低电流信号,而PT则将高电压值降低为低电压值。变压器设计用于测量电力系统是否准确和安全。   此外,CT和PT变压器将电流和电压从高值降低到低值。电流互感器和电压互感器具有相似的结构,因为它们在初级和次级绕组中具有磁路。   无论如何,它们有着明显的差异。这篇文章对电流互感器和电压互感器进行了细分,并强调了两者之间的差异。   什么是电流互感器和电压互感器
  • 2
    3台全新大一互,因为项目原因闲置,正规手续
    Lau_way 3-1
  • 1
    跪求,只穿了一芯
    sjy8751 10-12
  • 0
    互感器特性测试仪用于高电压元、器材的耐压丈量实验(用交、直流耐压仪),如硅堆等。首要是用来检查商品是不是漏电、是不是接地杰出、会不会伤害人身安全的专用,首要检查项目有电压、走漏电流、绝缘电阻和接地电阻。 专业出产耐压测验仪、互感器特性归纳测验仪等商品,作为一个仪器出产厂家,对仪器进行商品测验是有必要要做的作业,那么在 安全测验中,温升测验最为首要,尽管测验运用设备仪器与人工气候环境测验一样,但试调查项
  • 0
    变压器及各辅助设备在长期运行过程中都会受到电、热、机械、化学和环境等等诸多因素的影响,健康状况逐渐变差,当其健康状况下降到一定程度时,就会影响变压器的安全运行。因此,必要时必须进行变压器的特性试验及综合分析,才能准确、可靠找出故障原因,判明故障性质,提出较完善的处理办法,确保变压器的安全运行。 继电保护动作,一般说明变压器内部有故障。瓦斯保护是变压器的主要保护,它能监视变压器内部发生的部分故障,常
  • 0
    电力测试设备中,互感器是其中比较常见的,大概可以分为电流互感器和电压互感器。又称为仪用变压器,能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。 在供电用电的线路中电流电压大大小小相差悬殊从几安到几万安都有。为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压都比较高如直接测量是非常危险的,电流互感器就起到变流和电气隔离的作用。 武汉市鸿蒙电力设备有限公司生产的互感器特性测试仪,可
  • 4
    现在收废料也要走网上途径了~在贴吧、qq群、再商网都发了信息~有货的快过来!
    神游尺 5-26
  • 0
    武汉鸿蒙专业生产电流互感器测试仪可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。 电流互感器测试仪在供用电途中,电流的大小变化很大,从几安培到几万安培不等。为了便于仪表和仪表盘的准确测量,必须将它们转换成更均匀的电流。此外,电源电路线上的工作电压相对较高。例如,立即准确测量对所有仪器、仪表板和人员来说都是非常危险的。的。因此,本设计方案的电流互感器测试仪具有电流互感器与电气设备隔离的功能。 大多数
  • 0
    互感器直阻励磁特性综合测试台具有一次接线、 同时测量多个互感器伏安特性/励特性的功能,且具备连接电脑操作的能力,多个互感器的试验结果直接导入电脑形成标准报表,提升了试验的效率与试验精度。和科试特一起了解一下互感器直阻励磁特性综合测试台测试目的及特点。 互感器励磁特性测试的目的 互感器励磁特性试验的目的是检测互感器铁芯的磁性能:饱和点、饱和点之前的B-H线性程度;也即需要测出互感器励磁电压、电流的对应关系,以及饱
  • 0
    互感器测试仪是电流互感器和电压互感器和电压互感器的总称,用于高电压、大电流转、换为低电压、小电流的器件、用于测量保护系统,等设计的多功能现场试验仪器。 实验时仅需设定测试电压/电流值,设备便能够自动升压/升流,并将互感器的伏安特性曲线或变比、极性等实验结果快速显示出来,支持数据保存和现场打印,不但省去手动调压、人工记录、描曲线等繁琐劳动,还能通过USB接口将测试数据上传到电脑进行编辑保存或打印。不但操作简
  • 0
    请问这个是干嘛用的,以前抵债拿来的,说是进口产品,有需要的吗
  • 0
    高压LMZZBJ9-10 300-600/5 与300/600/5那个指的是测量和保护分别是两个绕组的
  • 0
    帮帮忙,穿了7根线,怎么算具体用电量
  • 0
    因为中频炉影响进电频率变化几百到几万赫,会不会导致电流变送器损坏啊?坏了几个了,不知道是不是这个原因啊,1500/5的电流互感器,进电220/50HZ变压到5。
  • 0
    武汉凯迪正大生产的KDHG-A电流互感器现场综合测试仪有哪些特点? KDHG-A电流互感器现场综合测试仪,是一种专门为测试互感器:伏安特性、变比、极性、误差曲线、计算拐点和二次侧回路检查等设计的多功能现场试验仪器。实验时仅需设定测试电压/电流值,不需要设置步长、分段点等参数,设备便能够自动升压/升流,并将互感器的伏安特性曲线或变比、极性等实验结果快速显示出来,支持数据保存和现场打印,不但省去手动调压、人工记录、描曲线
  • 0
      电流互感器校准过程中容易出错的几个问题:   由于电流互感器测量精度高,测量接线复杂,工频基波测量,环境干扰很大。因此,计量部门往往每台设备都是合格的,但组合后的数据差异较大。   互感器校验仪的精度实际上并不是仪器最重要的指标。在变压器检定规程中,要求整个电路引起的试验误差不超过被测变压器水平的20%。事实上,校准是必需的。仪器在实际工作中显示的数据必须真实可靠。   1.电流互感器校验仪选频滤波性能
  • 0
      安科瑞 黄飞蓉 18860995251   摘要:数据中心供电电源质量的好坏直接影响到IT设备的安全运行,因此对数据中心直流列头柜电源进出线实行监测非常重要,而通过霍尔电流传感器可以采集主进线电流、多路支路直流电流和漏电流。   关键词:数据中心;直流列头柜;霍尔电流传感器   0.概述   直流列头柜是一款针对数据中心机房能源末端,综合采集所有能源数据的智能配电柜。为终端能源监测系统提供高精度测量数据,通过显示单元,实时
  • 1
    1、电流互感器额定一次电压不应小于回路的额定一次电压。 2、电流互感器额定一次电流应根据其所属一次设备额定电流或最大工作电流选择,额定一次电流的标准值为:10A、12.5A、15A、20A、25A、30A、40A、50A、60A、75A以及它们的十进位倍数或小数。 3、电流互感器额定短时热电流应满足下列规定。 1)电流互感器额定短时热电流短路持续时间标准值为1s,额定短时热电流可从下列数值选取:3.15kA、6.3kA、8kA、10kA、12.5kA、16kA、20kA、25kA、31.5kA、40kA、50kA、6
  • 0
    鸿蒙电力专业生产电流互感器测试仪可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。 由于电流互感器测量精度高,测量接线复杂,工频基波测量,环境干扰很大。因此,计量部门往往每台设备都是合格的,但组合后的数据差异较大。 互感器校验仪的精度实际上并不是仪器最重要的指标。在变压器检定规程中,要求整个电路引起的试验误差不超过被测变压器水平的20%。事实上,校准是必需的。仪器在实际工作中显示的数据必须真实可靠。 1.电
  • 0
      电流互感器的主要作用是将电流回路的大电流按一定比例减小到适合仪表和继电器的值,从而使与其次级绕组电路串联的仪表和继电器变小,精确的。常用的电流互感器二次额定电流为5A,因此二次侧与其负载之间的连接可以使用小截面的电线或控制电缆。   电流互感器的初级绕组直接与电源电路串联。因此,绕组的绝缘水平必须与电源电路的电压水平相适应。其容量满足电源电路长期最大负载电流,不会引起初级绕组温升超过允许值。   
  • 1
    仪用电流互感器,实际是台变压器。 常用低压变高压,电流刚好成反比。 配接仪表测大流,电度计量也必须。 仪表显示成变比,得出数值为实际。 二次两端接仪表,K1、K2来标记。 额定电流五安培,配用仪表要注意。 两端不可呈开路,不要串联熔断器。 防止触电保安全,铁心、K2要接地。 一次串入电路中,L1、2来标记。 1进2出去负载, 三相测量是必须。 常用测量一变比,使用单比互感器。 本身只设二次线,测量线路即为一
  • 0
    鸿蒙电力专业生产电流互感器测试仪可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。 电流互感器的选型和检验原则 (1)电流互感器的额定电压不低于安装点线路的额定电压; (2)根据一次负荷计算电流IC来选择变流器; (3)根据二次回路的要求,选择电流互感器的精度并验证精度; (4)验证动态稳定性和热稳定性。 电流互感器电流比的选择 电流互感器一次侧额定电流I1n与二次侧额定电流I2n之比称为电流互感器额定电流比,Ki=I1n/I2n≈N2/N1。式中,N1
  • 0
    文章出自:鸿蒙电力(武汉)有限公司https://www.hotony.com/art/140.html 1.返回导体的影响 理想情况下:电流互感器的次级绕组线均匀分布在环形铁芯上,次级绕组也均匀分布或初级绕组是无限导体并穿过铁芯中心。通量密度相等。实际上,变压器本身的初级绕组结构中就有一个返回导体(倒相变压器和穿心变压器除外)。例如,高压变压器采用“U”形初级绕组,有两根引线,次级绕组护套在一根引线上,另一根弓形 | 导线和环形(弯曲)导 体构成回路导
  • 0
    文章出自:鸿蒙电力(武汉)有限公司https://www.hotony.com/art/140.html 1、在二次侧安装断路器可以使电流互感器在运行过程中更加安全可靠,因此断路器的选择必须适当。 2、为避免开三角绕组两侧电压不平衡,需要在开三角绕组两侧做并联电阻,当并联电阻感应到零序电压时,接通零序电流到设备。这具有抑制共振的效果。 3. 为了使绝缘层能有效地监测继电器和接地装置的故障,电流互感器必须具有正确的结构。电流互感器压力侧的两个绕组电阻中至
  • 0
    微型电流互感器现场一般情况下,采用无油干燥,但更多厂家也认为产品应充油采取电加热的方式,这种情况下,也就是方便我们观察产品本身的温升。 这对于 220kV 及以上的微型电流互感器尤为重要。由于这些微型电流互感器产品的绝缘较厚,如果处于无油状态,即使从外面看起来温度比较低,传导效果也很差,而内部绝缘可能是过热老化造成的甚至忐可乐。 有鉴于此,最好将油性状态的产品加热,待温度升高并稳定后,再释放产品内部的油脂,进
  • 0
    电流型微型变压器在使用中,若拆下短路接线发现其有火花现象,此时,电流型微型变压器已开路,这是要注意立即重新短接,找出计量仪表电路无开路现象,可重新拆下短接线。在拆除电流微型变压器短接工作时,应站在绝缘垫上,另外,即要注意需要考虑去激活电流微型变压器电路保护装置,直至完成工作中,这是要注意保护装置投入运行。 如果现在的微型变压器有嗡嗡声,应检查其内部铁芯有没有松动,这是要注意铁芯螺栓必须拧紧。电流微
  • 0
      电流微变在应用中,如果CT发现两次开路,首先需要区分哪组电流电路故障或开路相,保护后不会有影响,上报调度,解除保护可能的误操作。之后,在应用电流型微型变压器时,要注意尽量减小负载电流。如果CT损伤严重,应注意转移负载,进行停电处理。   关于电流互感器CT二次过压保护器防止电流互感器CT二次开路的原理;应注意尽快在最近的测试端子上按CT 二次短路接线图较好的短路试,然后检查加工开路点。如果发现短接出现火花现象
  • 0
      高压开关测试仪为进行各类动态分析提供了方便,能够准确地测量出各种电压等级的少油、多油、真空、六氟化硫等高压开关测试仪的机械动特性参数。高压开关测试仪在电力系统中担负着控制和保护的双重任务,其性能的优劣直接关系到电力系统的安全运行。机械特性参数是判断高压开关测试仪性能的重要参数之一,所以需要用到高压开关测试仪这款仪器,那么对于新手来说,很多人不知道怎么去操作,今天武汉华意电力在下面给大家做详细的
  • 0
      1、初级匝数少,次级匝数多   电力系统中使用的电流互感器,其一次绕组通常是一次设备的进出线,只有1或2匝;次级匝数很多。例如,变比为 1250/1 的电流互感器在第一匝时有 1 匝,在第二匝时有 1250 匝。   2、铁芯内的工作磁密度很低,系统故障时磁密度大   正常工作时,电流互感器铁芯内的工作磁密度很低,其初级和次级安匝是平衡的。当系统发生故障时,由于故障电流大,二次电压高,励磁电流增大,铁芯内的磁密度急剧上升,甚
  • 0
      1、在二次侧安装断路器可以使电流互感器在运行过程中更加安全可靠,因此断路器的选择必须适当。   2、为避免开三角绕组两侧电压不平衡,需要在开三角绕组两侧做并联电阻,当并联电阻感应到零序电压时,接通零序电流到设备。这具有抑制共振的效果。   3. 为了使绝缘层能有效地监测继电器和接地装置的故障,电流互感器必须具有正确的结构。电流互感器压力侧的两个绕组电阻中至少有一个必须有接地装置。   4、如果电网电压小于
  • 0
      1、电流互感器绝缘部分厚度比较大,有的绝缘层也有皱褶,绝缘部分被包裹松动,真空处理效果不好,浸渍不彻底造成含空气的空腔。故障导致局部放电。   2、电容屏的尺寸和排列不符合设计要求。例如:电容极板光滑平整度差,电容屏放置少,电容坏或错位,从而破坏电流互感器的均压特性。因此,当沿电流互感器局部固体绝缘的电场强度达到一定值时,就会引起局部放电。   3、由于绝缘材料不干净或含水量高,电流互感器表面可能会
  • 0
     通常,电流互感器中的常见故障通常与自身存在的制造缺陷有关。   例如,如果电流互感器绝缘很厚,有的绝缘包绕松散,绝缘层间有皱纹,再加上真空处理不良,浸渍不彻底而造成气腔,就比较容易造成局放故障。而如果在设计中,关于微电流互感器的电容屏尺寸和排列不符合设计要求,甚至电容屏少,电容板不光滑平整,甚至错位或断裂,都会造成均压损害的特征。因此,当沿表面的局部固体绝缘体的电场强度达到一定值时,就会引起局部
  • 0
     (1) 次级侧的额定电流。原边额定电流通常应为正常运行时负载电流的1~1.3倍。   (2) 额定电压。额定电压应为0.5kV或0.66kV。   (3)精度等级。如果用于测量,精度等级应为0.5或0.2;如果负载电流变化较大,或正常运行时负载电流低于电力电流互感器一次侧额定电流的30%,则应选择0.5。   (4)匝数和变压比。匝数比和匝数可根据实际需要确定。   (5) 型号规格。电力电流互感器厂家根据供电线路一次负载电流确定变比后,根据实际安装情况确定型
  • 0
      一、电力电流互感器和电压互感器的操作   电力电流互感器的操作通过改变初级和次级线圈的匝数来改变电流幅值。这是基于电磁感应原理和楞次定律的运作。电力电流互感器的工作必须保证额定电流,如二次侧5A,长期过度工作会造成较大误差,仪表无法显示准确数据,并可能导致绝缘老化和烧坏内部绕组。电压互感器的运行允许超量工作,但不能超过额定值的10%。其作用是利用电磁感应原理改变电压幅值。由于二次侧不允许短路,电压互感
  • 1
    安科瑞开口式电流互感器的特点:1、免拆电缆。2、主要应用于工业中城网、农网改造项目。3、安装方便,无须拆一次母线。4、可带电操作,不影响客户正常用电。5、可与继电器保护、测量以及计量装置配套使用。

  • 发贴红色标题
  • 显示红名
  • 签到六倍经验

赠送补签卡1张,获得[经验书购买权]

扫二维码下载贴吧客户端

下载贴吧APP
看高清直播、视频!

本吧信息 查看详情>>

会员: 会员

目录: 影视话题