冷水机组吧
关注: 475 贴子: 1,218

  • 目录:
  • 个人贴吧
  • 7
    那位大侠知道上海富田空调冷水机组参数设置密码 谢谢! 厂家太次毛问个密码都不告诉。
    136*****406 11-23
  • 0
      在选择适合低温冷水机组http://www.yqkyj168.com.cn的冷冻油时,我们需要考虑多个因素,包括机组的冷却性能、操作要求、制冷剂类型以及压缩机的运行条件。   压缩机的类型:根据低温冷水机组组中使用的压缩机类型(例如,是否为螺杆式或活塞式),可能会有不同的冷冻油需求。   制冷剂类型:冷冻油需要与使用的制冷剂相兼容。   润滑和密封要求:冷冻油不仅需要提供润滑,还需要密封,防止制冷剂泄漏。此外,冷冻油需要具有适当的
  • 0
      低温冷水机组主要用于提供冷冻水,以满足空调系统或其他设备的冷却需求。它的主要功能是制冷,而非专门的除湿。在制冷过程中,低温冷水机组会将热量从一个地方转移到另一个地方,从而降低温度。然而,在制冷过程中,空气中的水蒸气会冷却并凝结成水,这会在一定程度上降低空气中的湿度。   一、除湿效果   尽管低温冷水机组的主要目的不是除湿,但它在运行过程中会自然产生除湿的效果。当潮湿的空气通过冷水机组的蒸发器时
  • 0
    澳蓝自主研发生产的间接蒸发冷水机组成功入选省节能技术产品推广目录,成为推广的重要节能技术产品之一。 间接蒸发冷水机组 适用范围:各类工业企业、数据中心等 技术原理:从间接蒸发冷却器引进的新风(干通道)首先被湿通道的冷空气带走部分显热,新风等湿降温。新风的干球温度和湿球温度被同时降低,而后在挡水板处拐弯进入湿通道,在湿通道中,气流由下往上,水流由上往下,使湿通道冷空气通过直接蒸发能充分带走水中的热量和新
  • 0
    大佬们,这个申菱空调的那个冷水机组,冷凝器相序报警,该怎么办。
  • 1
    1、按冷凝器冷却方式:水冷式冷水机和组风冷式水冷水机。   2、按载冷剂分:水冷冷水机组、盐水冷水机组、乙二醇冷水机组。   3、按压缩机形式分:活塞式冷水机组、螺杆式冷水机组和离心式冷水机组。   4、按能量利用形式:单冷型热泵型、热回收型和单冷冰蓄冷双功能型   5、按冷水出水温度:空调型(7度、10度、13度、15度)和低温型(-5度~-30度)。   6、按密封方式:开式、半封闭式、全封闭式。   7、按燃料种类:燃油型(柴油
  • 0
      低温冷水机组用什么冷媒合适低温冷水机组适用的冷媒需要根据不同的制冷剂种类、性能参数等因素进行选择。以下是一些常见的低温冷水机组适用的冷媒:   1.氟利昂:氟利昂是一种常见的制冷剂,在低温冷水机组中也有广泛的应用。它具有较低的沸点和较好的热传导性能,能够在较低的温度下运行。但是,氟利昂对臭氧层有破坏作用,因此逐渐被淘汰。   2.氨气:氨气是一种天然的制冷剂,具有较高的沸点和较好的热传导性能。在低温冷
  • 0
    那位大佬能告诉我972立方的空间里面,室温保持在20-25℃,需要配多大的空调。
  • 0
      低温冷水机组是一种水冷却设备,可以提供恒温、恒流、恒压的冷却设备。冷水机组运行过程中,温度的变化会引起冷凝压力的变化。高冷凝压力会导致压缩机功耗不断增加,制冷量逐渐降低,间接使低温冷水机组的循环变差,需要有必要适当降低冷凝压力。   如果低温冷水机组冷凝压力太低,节流阀供液动力不足,高压液管受加热因素影响,节流阀的容量就会降低,所以常年控制冷凝压力势在必行。冷凝器的压力可以通过调节冷凝器的换热
  • 0
    离心式水冷冷水机组是空调系统中的核心设备,其主要作用是通过制冷剂的循环,将室内的热量传递到室外,从而维持室内适宜的温度。然而,在长期运行中,离心式水冷冷水机组可能会出现各种故障,影响到空调系统的正常运行。煜信空调将探讨离心式水冷冷水机组常见的故障及相应的维保措施。 一、常见故障及原因分析 1、制冷效果不佳:离心式水冷冷水机组制冷效果不佳的原因可能包括制冷剂不足、制冷剂泄漏、压缩机故障、冷凝器堵塞等。 2
  • 1
    1、蒸发器小温差:用于考评机组蒸发器的热交换效率,正常值在1℃~3℃之间。 蒸发器小温差 = 冷冻水出口温度-蒸发压力对应的饱和温度 注:冷冻水出水温度、蒸发压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃); 2、冷凝器小温差:用于考评机组冷凝器的热交换效率,正常值在1℃~3℃之间。 冷凝器小温差 = 冷凝压力对应的饱和温度-冷却水出口温度 注:冷凝压力对应的饱和温度和冷却水出水温度单位为摄氏度(℃) 3、吸气过热度:用于考评制冷剂
  • 1
    1、蒸发压力与蒸发温度 在冷水机组运行中,蒸发温度、蒸发压力与冷水带入蒸发器的热量有密切关系。冷负荷大时,蒸发器冷水的回水温度升高,引起蒸发器温度升高,对应的蒸发压力也升高。相反,当冷负荷减少时,冷水回水温度降低,其蒸发温度和蒸发压力均降低。 根据我国JB/T3355—1998标准规定,冷水机组的额定的工况为冷冻水出水温度7℃,冷却水回水温度30℃。其他相应的参数为冷冻水回水温度12℃,冷却水出水为35°C。根据国家标准GB/T18403.1
  • 1
    中央空调的冷水机组在工作运行的过程中,会因为工作环境恶劣、热负荷过大、操作不当和不及时维护保养等原因会出现故障,造成工作效率低、设备损坏和使用寿命等问题。所以,在中央空调冷水机组出现故障的时候,应该及时的做好相关维修工作。以下是煜信空调分享关于中央空调冷水机组的常见故障问题及日常维保方法,希望能够对大家产生帮助。 1、冷水机组电源相序故障 ①检查电源是否缺相,保证三相电源正常; ②将电源R/S/T任二相对调,
    宝粤制冷 12-18
  • 0
      螺杆式低温冷水机组的分类是根据其使用的螺杆式制冷压缩机进行分类的。螺杆式制冷压缩机分为双螺杆和单螺杆。双螺杆压缩机有一对带螺旋齿的转子,它们相互咬合,以相反的方向旋转;单螺杆制冷压缩机具有转子螺杆,该转子螺杆在外圆柱表面上具有六个螺旋槽。   带有11个齿条的完全相同的行星齿轮垂直安装在蝴蝶和杆的左右两侧,按其冷凝方式分为水冷螺杆式低温冷水机组和风冷螺杆式低温冷水机组。冷水机组是一种可以提供恒温、
  • 0
      低温冷水机组使用时间长了难免会出现一些问题,其中不制冷就是一种,是什么原因造成的呢?   1.制冷系统故障的检修低温冷水机组缺气。由于制冷剂的自然消耗和渗漏,使得低温冷水机组不好,表现为蒸发器前段铜管结霜、后段铜管基本无霜,此时只需按照前面的工艺给压缩机充注制冷剂即可。   制冷系统漏气。由于机组老化,加上维修操作不当,会使低温冷水机组的制冷系统的接口处如膨胀阀、过滤器、高压排气阀及低压吸气阀漏气
  • 0
      在低温冷水机组的运行中,蒸发温度、蒸发压力与冷水带入蒸发器的热量有密切关系。热负荷高时,蒸发器冷水回水温度升高,导致蒸发器温度升高,相应的蒸发压力升高。反之,当热负荷降低时,冷水回水温度降低,其蒸发温度和压力降低。在实际运行中,当空调房间热负荷降低时,冷水回水温度降低,其蒸发温度和压力也同样降低。   根据中国JB/T3355—1998标准,低温冷水机组的额定工况为冷冻水出口温度7℃,冷却水回水温度30℃,其他相
  • 0
      低温冷水机组在正常运行一段时间后,需要进行全 面的维护。对于很多企业来说,由于缺乏日常维护意识,长期使用冷水机组,没有完成对冷水机组的有效维护。如果冷水机组缺乏必要的维护,说明冷水机组的故障率很高。即使冷水机组整体运行质量较高,如果在规定时间内不进行维护保养,也意味着冷水机组可能出现不同程度的故障。尤其是许多水冷式冷水机组,在长期运行后,会出现大范围的规模问题。   如果水垢不能得到有效清洗,经
  • 0
    冷却塔水藻总堵水槽,我们隔几天就要用铁锹铲一边太费事了有啥好用的解决方案吗
  • 3
    单机头磁悬浮离心机和多机头磁悬浮离心机技术对比如图
  • 1
    冷水机在工业生产领域随处可见,主要作用是制冷、散热、恒温,由于每台激光冷水机的使用环境不同,所出现的问题也不尽相同。当冷水机出现报高压问题时,我们该如何解决呢? 1)针对水冷式冷水机,出现报高压问题主要是由于散热塔的水流量或者是水的压力不足。如果我们使用的是水冷式冷水机,那么在使用的过程中,我们一定要确保冷水机的水的压力和流量充足,并保证进入冷凝器的水是凉水,温度不能过高,不然容易导致激光冷水机报高
  • 1
    1、冷却水温偏高,冷凝效果不良。冷水机组要求的冷却水额定工况在30~35℃,水温高,散热不良,必然导致冷凝压力高,这种现象往往发生在高温季节。  解决方法:造成水温高的原因可能是:冷却塔故障,如风机未开甚至反转,布水器不转,表现为冷却水温度很高,而且快速升高;外界气温高,水路短,可循环的水量少,这种情况冷却水温度一般维持在较高的水平,可以采取增加储水池的办法予以解决。   2、制冷剂充注过多。这种情况一般发
  • 6
    冷却塔环保群 进群的微我,拉你进群
  • 0
    钎焊板式换热器是由许多冲压而成的波纹薄板按相应的间隔排列而成,这些薄板用垫圈密封,并用框架和压紧螺钉重叠压紧。板和垫片的四个角孔形成流体分配管和收集管,同时冷热流体合理分离在各板两侧的流道中流动,通过板进行热交换。 首先,定位钎焊板式换热器的吊耳,使换热器的滑道处于受力位置(和垂直方向),承受换热器的重力,避免管束受到直接应力,避免挡板划伤壳体。其次,在板壳式换热器吊装过程中,应同时保持定位耳的水平度
  • 1
    1) 压缩机排气压力为1.1-1.5MPa (表压)。 2) 压缩机排气温度为45 ~90℃;最高温度不得超过105℃ 。 3) 压缩机的油温为40~55℃。 4)压缩机的油压为0.2-0.3MPa (表压)。 5) 压缩机的运行电流在额定值范围内,避免电动机的烧毁。 6)压缩机运行声音平稳、均匀,不应有敲击声和异常的声音。 7) 压缩机的冷凝温度一般控制在40℃左右,冷却水进、出口温度一般是32℃ ,37℃ 。 8) 压缩机机组的蒸发温度应比冷冻水的出水温度低3~5℃。冷冻水进、出口温度一般是7℃ ,12℃
    mojito伦 12-23
  • 0
    HHSF-LR系列冷热两用控温机(可根据客户要求定制) HHSF-LR冷热两用控温机是本公司为满足市场需求而精心研制的冷却和加热循环用水的两用一体机,此机广泛应用于新能源、电机测试、光伏、测试设备、海绵制造、复合材料发泡、医药、塑料成型等化工行业。 机组特点和子作用: ※可根据生产所需提供冷却循环水给设备冷却或提供热水进行升温,同时可将温度恒定在±0.1℃之间。一键操作,转换方便,升、降温速度快。 ※主机精选美日全新进口名牌压
  • 0
    HHSF-LR系列冷热两用控温机(可根据客户要求定制) HHSF-LR冷热两用控温机是本公司为满足市场需求而精心研制的冷却和加热循环用水的两用一体机,此机广泛应用于海绵制造、复合材料发泡、医药、塑料成型等化工行业。 机组特点和子作用: ※可根据生产所需提供冷却循环水给设备冷却或提供热水进行升温,同时可将温度恒定在±0.1℃之间。一键操作,转换方便,升、降温速度快。 ※主机精选美日全新进口名牌压缩机,内置安全保护,噪音低,稳定耐
  • 0
    恒星冷水机现货
    呼呼猪41 10-16
  • 1
    全新降膜式水源热泵机组一台 没有安装的!喜欢的私聊我 半价转让!保证质量!
  • 0
    螺杆式冷水机机组启动步骤: 1.检查机组供电电源,是否稳定、标准; 2.开启冷冻水进/出水阀门; 3.启动冷冻水循环泵,检查运行电压,电流是否正常; 4.开启冷却水进/出水阀门; 5.启动冷却水循环泵,检查运行电压,电流是否正常; 6.检查冷冻水,进/出口压差是否正常; 7.检查冷却水,进/出口压差是否正常; 8.确认冷冻/冷却水系统,循环正常; 9.启动机组,待机组运行稳定后; 10.检查机组运行电压,电流; 11.检查蒸发器/冷凝器,进/出水温度; 12.检查蒸发器/
    mojito伦 7-13
  • 1
    开利冷机没有达到设定温度就行提示:负荷限制-禁止加载,这是什么问题啊。有没有哪位大神能有进入机子的工厂页面,帮我看下。
    wtgddtg 7-11
  • 0
    1)检查冷却水和冷冻水管路是否冲刷干净,冷却塔、水池等与外界相通的部位是否有杂物,应确保管内无杂质和异物。 2)检查水侧的压力表和温度计的连接是否正确,压力表应与水管成90°垂直安装,温度计的安装应保证其感温探头直接插入水管路中。 3)检查冷冻/冷却出水侧流量开关是否正确安装,确认流量开关与控制柜已正确接线。 4)点动冷冻水和冷却水水泵,检查水泵转向。正确的水泵转向应为顺时针方向,否则请重新检测水泵接线。 5)开
    mojito伦 6-25
  • 11
    冷水机机组的那些种类
    泰勒2020 5-26
  • 1
    我公司专业回收中央空调,电话13102770568面向全中国回收螺杆冷水机组;回收离心冷水机组;回收风冷模块机组。 回收溴化锂溶液,新风机组,冷热水交换器,风机盘管等末端附件。 我们是中央空调回收专业公司。 经营宗旨: 本公司用最公正的价格回收中央空调及制冷设备。我们以实事求是的精神,凭借诚信、专业、优质、高效为宗旨给大家提供一流的服务。 回收溴化锂制冷机品牌有:青岛同和,江阴双良,湖南远大,烟台荏原,大连三洋,上海一
  • 1
    1、油冷机的开启。每年3—11月份,要求操作者需要及时开启油冷机,以保证设备的正常运转,规定每班设备开动时即开启油冷机。 2、油冷机的观察。油冷机设定有一定的制冷温度值,操作者平常操作设备时,需要注意观察油温的显示值,当油温长期高于设定值时,需要及时向维修反映情况。 3、清理油箱。油冷机运行2周左右,应打开油箱泄油口放油,以清除进入油箱汇中底部的水分。应定期清理LO-C型机组的冷却盘管,以防止冷却能力降低。清理时
    mojito伦 4-12
  • 3
    长期求购二手冷水几组15998839453
  • 1
    大型冷水机组目前主要有二种机型,一种机型是以蒸汽或燃气为热源的双效澳化锂吸收式制冷机组,热力系数大约在l.3左右,相当于取得1kw的制冷量需要消耗0.77KW,的能量,目前正在研究三效溴化锂吸收式制冷机组,但至今国内外都没有取得突破性的进展。另一种机型是由电动机带动的压缩式冷水机组,有螺杆式的,也有离心式的,也有活塞式的,热力系数大约在4左右。由于电力是二次能源,发电厂的热效率在40%左右,所以这种机型的实际的热力

  • 发贴红色标题
  • 显示红名
  • 签到六倍经验

赠送补签卡1张,获得[经验书购买权]

扫二维码下载贴吧客户端

下载贴吧APP
看高清直播、视频!

本吧信息 查看详情>>

会员: 朱晓霞团

目录: 个人贴吧