0高压软起动器具有以下优点: 平稳启动:通过控制电压和电流的变化,实现电动机的平稳启动,减小启动时的冲击和损坏。 节能:软起动器可以减小电动机启动时的电流峰值,降低电网负荷,节约能源。 延长设备寿命:通过减小启动时的冲击和损坏,延长电动机和设备的使用寿命
-
0
-
0
-
0软启动控制柜主要降低电动机的起动电流,减小配电容量,避免增容投资,减小起动应力,延长电动机及相关设备的使用寿命。具有多种起动模式和宽范围的电流、电压等设定,可适应多种负载情况。软起动控制柜广泛应用于风机、水泵、输送类及压缩机等负载。 控制柜,即电动机控制中心。软起动控制柜由以下几部分组成: 输入端的断路器,软起动器(包括电子控制电路与三相晶闸管), 软起动器的旁路接触器, 二次侧控制电路(完成手动起动
-
0
-
0水阻柜的工作原理: 水阻柜的阻值在设定的时间内自动实现由大到小的无级变化,从而使加在电动机定子上的端电压逐步升高,当电动机的转速接近额定转速时,水电阻自动切除,投入全压运行,从而实现电动机的低电流平稳软起动。水阻柜是由水电阻部分、极板传动部分、电气控制部分三大部分组成的。
-
0一、公式(水温20℃配置,如水温偏高会导致启动电流增大) 1.高压YR系列电机: UN= K ×√3 IN × RS 或 RS=UN / IN / √3 / K (UN转子开路电压;IN转子额定电流;K为启动时额定电流的限定倍数,标准为1.1~1.3一般取1.3最大不超过1.5) 2.高压笼型电机: UN= K × √3 IN × RS 或 RS=UN / IN / √3 / K (UN电机额定电压;IN电机额定电流;K为启动时额定电流的限定倍数,标准为2.5~3.5 一般取3.5最大不超过4.0)
-
0水阻软启动柜和固态软启动柜两者的区别? 1,固态软启动柜的体积是水阻软启动柜的二分之一。 2,价格上固态软启动柜是水阻软启动柜的两倍左右。 3,启动方式,水阻软启动柜是电极板移动来改变水电阻值实现软起动软停车,水阻柜电解粉,结构单一。固态软启动柜起动方式多, 可选用多种启动方式。
-
01、LP静止式进相器与补偿电容器的区别 LP系列静止式进相器无功补偿装置对无功功率的补偿与电机定子侧并联电容器的补偿有着本质的区别。电容补偿只是在电机之外的电网上对电机的无功进行补偿,无法改善电机本身的运行状况;而LP系列静止式进相补偿装置是串接在电机转子回路中,不仅可显著提高功率因数,使电机定子电流大幅度降低,而且电机温升明显降低,电机的效率和过载能力提高。
-
1今年有一次客户报修,说是水电阻软起动柜在启动过程中,经常导致高压变压器侧高压断路器跳闸,我们的技术员首先进行了电话指导,不过问题依旧存在,随后我们的电工师傅们顶风冒雪一路赶到客户现场进行故障检查排除。 初到现场客户描述: 1、水温测温仪显示一直不准; 2、可以正常启动,但偶尔不可以; 3、主电动机启动过程导致高压断路器跳闸(偶尔),给正常工作带来损失。 其实水阻柜属于绕线电动机串电阻启动类型,启动电流大(尤其
-
0软启动器的缺点: 1、起动过程中高次谐波含量有点高; 2、抗干扰能力略差,由于控制部份是电子电路,抗干扰能力比原始的星三角略差一点,但现化软起动器均采用计算机数字化控制,抗干扰能力可以满足工业现场要求;
-
1一、水电阻的基本原理 靠溶解在水中的电解质(Na2CO3)离子导电,电解质充满于两个平面极板之间,构成一个电容状的导电体,自身无感性元件,故与频敏、电抗器等起动设备相比,有提高电动机的功率因数,节能降耗的功能。
-
0在生产高低压开关柜中电流互感器是必不缺少的主元器件之一,其作用是将交流回路中的大电流转换成一定比例的小电流,用于测量和继电保护。电流互感器由封闭的铁芯和绕组组成,它的一次绕组匝数(z)很少,而且连接在被测电流的线路中,所以它往往有线路的全部电流流过。那么电流互感器二次额定电流1A和5A的差异在哪里呢?
-
1磁控软启动装置是在电动机的定子回路串入阻抗,可以平滑改变的可控电抗器,通过闭环控制系统,控制可控硅的导通角,调整控制绕组中电流的大小,从而调整可控电抗器阻抗,使电机的端电压逐渐上升至全压,实现电动机软启动。启动完成后,旁路开关自动合闸切除软启动装置,电动机正常运行。
-
0YCCK系列可控电抗软启动装置,是不同于液体(热变)电阻软启动,可控硅串软启动、移磁调压软启动等传统软启动的全新产品,采用本公司自行研发,具有自主知识产权的可控电抗器为分压器件,实现电动机限流软启动。本装置具有技术先进、性能稳定、安全可靠的特点,广泛应用于矿山、水利、冶金、石化、发电等行业,是各类负载高压电动机理想的选择。
-
0绕线电机液体电阻启动柜组成部分: 1、水电阻:水是水电阻的主体。由于水的阻性,通电吧,水是液体。进行抗压工作,必须有容器,容器必须绝缘。不然,水阻通电,不漏电,水阻柜为水力阻载盘,水力阻载为聚合物。 2、极板传动部分:为了解决阻力无限减小变化的难题,将阻力水极板设计成可动调整极板间距的结构,由伺服电机带动螺杆传动,将极板设计成可动上可下的极板称为动极板,不可动的极板称为定极板,通过螺杆的旋转运动,将极板
-
20类别 说明 交流电压 AC3kV/6kV/10kV,±10%-15%; 负载类型 三相高压交流异步电机、同步电机 频率 50Hz/60Hz ± 2Hz 主回路组成 3kV,12SCRS;6kV,18SCRS;10kV,30SCRS; 瞬时过压保护 均压保护器和阻容吸收网络 冷却方式 自然冷却 控制方式 三线制(常开点)、两线制(常闭点)、遥控(RS485)90 环境条件 环境温度:-20-50℃,海拔:不超过1500米,相对湿度:不超过85%01、水电阻部分:水是水电阻主体,既然是水电阻,它就要通电,且水是液体,要想做成电阻,就必须要容器,而且这个容器要绝缘,不然水阻通电,岂不漏电?水电阻承载的容器就是水箱,水阻柜的水箱是采用高分子聚合材料制作而成。光有水箱还不行,电阻都有引脚,连接电路的,水电阻也用,那就是极板,水电阻的极板是由紫铜板加工而成。1针对水阻柜起动,平时操作中应注意以下问题: 一、合闸起动前,应观看电动机及拖动机械上或附近是否有异物,以免发生人身及设备事故。 二、电动机接通电源后,如果发现电动机不能起动或起动时转速很低以及声音不正常等现象,应立即切断电源,对高压异步电动机应进行试起动,察看其转动方向是否正确。 三、起动多台电动机时,应按容量从大到小一台一合起动,不能同时起动,以免起动电流过大使断路器跳闸。0CMC-MX电机软起动器是一种将电力电子技术,微处理器和自动控制相结合的新型电机起动、保护装置。它能无阶跃地平稳起动/停止电机,避免因采用直接起动、星/三角起动、自耦减压起动等传统起动方式起动电机而引起的机械与电气冲击等问题,并能有效地降低起动电流及配电容量,避免增容投资。同时CMC-MX软起动器内部集成电流互感器、接触器,用户无需外接。 2、特点: (1)多种起动方式,可选择限流起动、电压斜坡起动,并可在每种方式下施加00—、概述 YHGQ系列高压固态软起动装置采用32位ARM核微处理器进行集中控制,配以高速可靠的光钎驱动和多种动、静态均压保护措施,实现设备的高性能运行。32位ARM核微控制器对SCR进行移相触发控制以降低加在电机上的电压,然后通过慢慢的控制加在电机上的电压和电流,平滑的增加电机转矩,直到电机加速到全速运行,采用高压固态软起动装置可以降低电机的启动冲击电流,减少对电网和电机自身的冲击。同时也减少对机械设备的冲击,以延长设备321000我司为深圳英威腾(INVT)变频器,台湾威纶触摸屏,西安西驰软起动器国内代理; 同时为国内外多种品牌变频器的经销商。我司真诚为每一位合作伙伴服务;为OEM用户的产品智能化尽我司的绵薄之力。经严格培训的技术服务人员可到现场提供技术支持,直至用户满意为止。 本公司代理经销产品售后服务如下: 1、英威腾系列变频器非人为损坏的提供三月包换,十八个月免费保修;后续维护。 2、.西安西普软起动器系列产品非人为损坏一年包换,两年保0002软启动器该如何选用在工程设计和工程改造中,要想改善工艺提高自动化水平,降低成本提高企业效益,对电动机的启动就必须选用配置合理,价格最优的软启动器。那么如何才能选用配置合理,价格最优的软启动器呢?在选用软启动器时应主要从以下几个问题来考虑。(1)选择生产厂家。国内生产软启动器的厂家很多,产品五花八门,但多数为地面使用的低电压软启动器。目前在市场上有影响力的基本上都是国外产品,如施耐德的TE、罗克韦尔的A—B000国内的软启动器生产厂家很多,大多是旁路型的,这都要归功于当年的“华为系”走出来的人才,如果不是他们,恐怕我国现在的软启动行业还要靠国外把持。 而且最近这段时间,国产份额也是蒸蒸日上,超过了国外的品牌,产品可靠性也逐渐与世界知名品牌越来越靠近。 来源:http://www.xyycdq.com/news/jishu/2391.html 下面我们一起了解一下软启动器经常出现的几种故障以及原因。 一、 电动机起不来 电动机起不来的原因大致分两种情况: 1、 是六只晶闸管120000000000