电工吧 关注:544,133贴子:8,162,541

10千瓦以上的电机如果不降压启动会有什么后果

只看楼主收藏回复

如题...


1楼2012-04-16 22:23回复
    我是真的没有见过10千瓦电机用降压的,至于以上的各种可能吧


    来自手机贴吧2楼2012-04-16 22:29
    收起回复
      这闸谁合谁知道!


      IP属地:浙江3楼2012-04-16 22:31
      回复
        只要变压器容量够大100KW的都可以直起!


        来自手机贴吧4楼2012-04-16 22:49
        回复
          降压启动主要原因是减小启动电流的吧 但好像会影响电机的出力(只在启动时候)


          IP属地:湖北5楼2012-04-16 22:58
          收起回复
            电动机直接启动的电流是正常运行的5倍左右,经常启动的电动机,提供电源的线路或变压器容量应大于电动机容量的5倍以上;不经常启动的电动机,向电动机提供电源的线路或变压器容量应大于电动机容量的3倍以上。这一要求对于小容量的电动机容易实现,所以小容量的电动机绝大部分都是直接启动的,不需要降压启动。对于大容量的电动机来说,一方面是提供电源的线路和变压器容量很难满足电动机直接启动的条件,另一方面强大的启动电流冲击电网和电动机,影响电动机的使用寿命,对电网稳定运行不利,所以大容量的电动机和不能直接启动的电动机都要采用降压启动。


            6楼2012-04-16 23:00
            收起回复
              单位4台55KW电机全部直接启动


              IP属地:陕西来自手机贴吧7楼2012-04-16 23:28
              回复
                对啊,开关,线,变压器承受得了就没事的


                来自手机贴吧9楼2012-04-17 03:48
                收起回复
                  降压启动能够缓解整个电网的电压波动。


                  10楼2012-04-17 06:53
                  回复
                    没问题~~~试试就知道了


                    IP属地:北京11楼2012-04-17 07:12
                    回复
                      15kw以上才要降压启动


                      IP属地:江西12楼2012-04-17 18:54
                      回复
                        10KW还要降压起动,变压器太小了吧


                        13楼2012-04-17 19:33
                        回复
                          莫见过这么小的电机还要降压启动。


                          来自手机贴吧14楼2012-04-17 19:37
                          回复
                            恩恩 .. 明白了. 我对这个概念不是很清楚.现在明白了...


                            15楼2012-04-17 20:32
                            回复
                              恩恩恩 ..表示才疏学浅 现在明白了 ,,啧啧


                              16楼2012-04-17 20:34
                              回复