您说的这个应该是国家目前大力推广的单相智能电表,这个表为12倍过载倍数的表,比常见型号的电度表如DD862-4、DDS637等型号电度表测量动态范围宽很多。实际中,只要出入表线及通往负荷的导线有足够的载流能力,负荷电流用到60安不成问题。
但各地方由于供电企业等多方面原因,表后总开关的额定电流其选择不一定是60安的开关。如天津一些老旧小区进行更换智能电表时,表箱内所安装的表后空气开关额定电流多为20安培,也就是限制用户用电量在4千瓦。其电表箱内配线为国标BVV6平方毫米的单股塑皮铜导线,进户线一般为4~6平方毫米(即利用原来安装一户一表时所配导线,不再另行换线)。不知其他各地的执行标准如何。
