线路产生压降了,能给种方法快速找到原因吗

只看楼主收藏回复

车间的传输设备一段是滑触线,220V的。可是到主控柜就变成20v了,现在一直没找到原因,是漏电了吗,给分析下都有多少种原因吧 谢谢


1楼2013-04-22 13:14回复
    滑线太长压降太大


    2楼2013-04-22 13:16
    收起回复
      两米多,从这头量到那头嘛,一量就知道了,是断了


      IP属地:四川来自手机贴吧3楼2013-04-22 13:53
      回复
        多么简单,线路结束不良。滑触线接头螺栓生锈。哥呀,初级电工。动动脑子


        4楼2013-06-13 22:37
        回复
          断线


          来自Android客户端5楼2013-06-13 23:14
          回复
            顶5楼


            来自Android客户端6楼2013-06-13 23:17
            回复