电工吧 关注:545,736贴子:8,191,557
  • 1回复贴,共1

【【【星形起动是正转,三角形运转竟反转,怎么解决?】】

取消只看楼主收藏回复

一个22KW的三相异步电机烧了,维修好了拉回来,他重绕后试机是三角形接法。
我机上的电路是星形起动,三角形运转。
今天我按原来的线路接上去,竟然出问题了, 出现的问题是:星形起动时是正转,但过后到三角形运转的时候是反转。
还有一个问题是,星形起动时显得比旁边另一台正常用的电机要慢(两者是同样的机器同样的功率)。
这到底是哪个线圈位置错了?
有没有谁遇到过同样的事?


1楼2013-11-27 20:22回复
    在6楼的提示下已经解决了问题,现在上图分享问题原因和解决方法,首先是原电机的接线盒和其他的接法相反,这电机曾修过一次,可能上一次的接线盒与这次的不同。 我按原接线就出错了


    来自Android客户端14楼2013-11-28 22:32
    回复