例二:
40瓦⒈LED灯,单路、40W,24V体系。⒉当地日均有用光照以4h核算,⒊每日放电时刻10小时,(以晚7点-晨5点 为例)经过控制器夜间分时段调理LED灯的功率,下降总功耗,实践按每日放电7小时核算。(例一:晚7点至11点100%功率,11点至清晨5点为50%功率。算计:7h)(例二:7:00-10:30为100%,10:30-4:30为50%,4:30-5:00为100%)⒋满意接连阴雨天5天(另加阴雨前一夜的用电,计6天)。电流 = 40W÷24V=1.67 A核算蓄电池 = 1.67A × 7h ×(5+1)天= 1.67A × 42h=70 AH蓄电池充、放电预留20%容量;路灯的实践电流在2A以上(加20%损耗,包含恒流源、线损等)实践蓄电池需求=70AH 加20%预留容量、再加20%损耗70AH ÷ 80% × 120% = 105AH实践蓄电池为24V /105AH,需求两组12V蓄电池合计:210AH电池板⒈LED灯 40W、 电流:1.67A⒉每日放电时刻10小时,调功后实践按7小时核算(调功同上蓄电池)⒊电池板预留起码20%⒋当地有用光照以日均4h核算WP÷17.4V = (1.67A × 7h × 120%)÷ 4 hWP = 61W实践恒流源损耗、线损等归纳损耗在20%左右电池板实践需求=61W × 120% = 73W实践电池板需24V /73W,所以需求两块12V电池板合计:146W归纳组件报价:正片电池板146W,蓄电池210AH40W LED灯:控制器(只)6米 灯杆例三:40瓦选用自带恒流、恒压、调功一体控制器下降体系功耗、下降组件本钱。(实践下降体系总损耗20%左右,以下以15%核算)⒈LED灯,单路、40W,24V体系。⒉当地日均有用光照以4h核算,⒊每日放电时刻与例二,且分时段调理一样;⒋满意接连阴雨天5天(另加阴雨前一夜的用电,计6天)。电流 = 40W÷24V=1.67 A核算蓄电池 = 1.67A × 7h ×(5+1)天= 1.67A × 42h=70 AH蓄电池充、放电预留20%容量;路灯的实践电流小于1.75A(加5%线损等)实践蓄电池需求=70AH 加20%预留容量、再加5%损耗70AH ÷ 80% × 105% = 92AH实践蓄电池为24V /92AH,需求两组12V蓄电池合计:184AH电池板⒈LED灯 40W、 电流:1.67A⒉每日放电时刻10小时,实践按7小时核算(调功同上蓄电池)⒊电池板预留起码20%⒋当地有用光照以日均4h核算WP÷17.4V = (1.67A × 7h × 120%)÷ 4 hWP = 61W实践线损等归纳损耗小于5%电池板实践需求=122W × 105% = 64W实践电池板需24V /64W,所以需求两块12V电池板合计:128W归纳组件报价:正片电池板128W,31元/瓦, 计:3968元蓄电池184AH ,7元/AH40W LED灯:控制器(只)6米 灯杆


1楼2014-04-15 08:18回复