电工吧 关注:544,159贴子:8,162,870

如果是你,你会怎么样??

只看楼主收藏回复

记得一次供电局改网,把我们厂的相序反了,领导就让我们在高压进线柜改高压进线的相序啊,领导说我去供电局拉闸给你看到,拉了之后电话打回来就喊我们开干,我和一个兄弟那心里之忐忑啊,高压验电笔也没有,用低压的验电笔去试,拿扳手去砸高压进线母排,后来费力很大的劲还是在进线柜哪里改了相序,尼玛.....尼玛..尼玛,话说这样的活我们是真不想干的啊,如果是各位,又当如何呢 ??


1楼2014-08-09 21:11回复
    如果你是电工!就要做啊!不然叫谁去做!晕!


    来自Android客户端2楼2014-08-09 21:22
    收起回复
      把低压出线柜的相续都改了


      IP属地:上海3楼2014-08-09 21:30
      收起回复
        要是我,就动低压,高压心脏受不了!


        来自手机贴吧4楼2014-08-09 21:45
        收起回复
          低压电笔试高压等于找s,用验电器


          IP属地:黑龙江来自Android客户端5楼2014-08-09 21:55
          收起回复
            是供电局领导让你们改的吗,


            来自Android客户端6楼2014-08-09 22:01
            收起回复
              没有高压验电笔,接地线有把


              来自Android客户端7楼2014-08-09 22:02
              回复
                自己厂里没有高压柜吗?在自己厂里把高压停掉,再到变压器进线或出线上改一下不行吗?


                来自Android客户端8楼2014-08-09 22:08
                收起回复
                  谁把相序弄反了就找谁改,如果造成损失还得让他赔。


                  9楼2014-08-09 22:46
                  收起回复
                    妈蛋!这是那生命在上班啊!


                    来自iPhone客户端10楼2014-08-09 23:00
                    收起回复
                      直接找供电局那帮娃娃们干啦,他们搞的事。
                      没出事还好,真出事了,你们这帮子人谁也跑不掉!


                      IP属地:广东11楼2014-08-09 23:06
                      回复
                        像这种情况你有责任跟义务知会供电局,他们自然会把相序调回来的,那还要自己动手,不是供电局的错是施工方的错。


                        IP属地:广东来自iPhone客户端13楼2014-08-09 23:31
                        收起回复
                          我一般是停了高压变压器出线柜后改变压器的初级。


                          IP属地:安徽来自手机贴吧14楼2014-08-10 11:18
                          收起回复
                            再有高压操作前一定记得先把高压线短接再接地。然后再操作!


                            来自Android客户端15楼2014-08-10 11:34
                            收起回复