电工吧 关注:546,974贴子:8,211,268

【求助贴】帮忙看看……谢谢了。

只看楼主收藏回复

为什么是电表乘以150 而不是乘以40
几个月交了20000+电费了。
去年乘以50,今年就乘以150了
互感器就这样。我看应该乘以40。
大神们帮忙看看谢谢了。







        幸福的关键不在于找到一个完美的人,而在于找到一个人,然后和她一起努力建立一个完美的关系。
   


来自WindowsPhone客户端1楼2014-09-15 11:19回复







            幸福的关键不在于找到一个完美的人,而在于找到一个人,然后和她一起努力建立一个完美的关系。
       


    来自WindowsPhone客户端2楼2014-09-15 11:35
    收起回复
      广告
      立即查看
      你的3相负荷确定很平衡了?


      IP属地:安徽来自手机贴吧3楼2014-09-15 11:57
      收起回复
        这是电表上面的东东。这是什么?









                幸福的关键不在于找到一个完美的人,而在于找到一个人,然后和她一起努力建立一个完美的关系。
           


        来自WindowsPhone客户端4楼2014-09-15 12:08
        回复
          为什么只有一个互感器


          IP属地:湖南来自Android客户端6楼2014-09-15 12:24
          收起回复

                    幸福的关键不在于找到一个完美的人,而在于找到一个人,然后和她一起努力建立一个完美的关系。
               


            来自WindowsPhone客户端7楼2014-09-15 12:50
            回复
              很 明显,穿1扎,倍率为40。也就是数字乘以40就是度数。你三相四线,一只互感器如何计量?无论你采用何种接法,都无法准确计量。三只互感器一只电表是必须的。难道你采用的是一个互感器接单相表,所的数字再乘以3?那也应该是120,而不是150.再说这种接法根本行不通。理论与实际都不可行。


              8楼2014-09-15 12:55
              收起回复
                互感器显示电流的,高计才是计量


                来自手机贴吧9楼2014-09-15 13:18
                收起回复
                  广告
                  立即查看
                  你这是高压计量的,那个红互感器与计量无关。


                  IP属地:广东10楼2014-09-15 13:30
                  收起回复
                    你确定是150倍?不可能有这倍率吧。。。三相三线电能表,高压计量用的,电压就是100倍,然后再乘杆上互感器的电流比,才是实际倍率


                    来自Android客户端11楼2014-09-15 13:59
                    回复
                      如果可能的话,爬到杆子上,看看互感器倍率就知道应该多少了,不过那地方带高压,非专业人员别搞


                      来自Android客户端12楼2014-09-15 14:02
                      收起回复
                        你这互感器与电表没有配套使用


                        IP属地:四川来自Android客户端13楼2014-09-15 14:04
                        收起回复
                          有这个给你解释,听我的没错


                          来自Android客户端14楼2014-09-15 14:13
                          收起回复




                                    幸福的关键不在于找到一个完美的人,而在于找到一个人,然后和她一起努力建立一个完美的关系。
                               


                            来自WindowsPhone客户端15楼2014-09-15 14:15
                            回复
                              广告
                              立即查看
                              红色互感与计量无关应该是高压计量的


                              来自Android客户端16楼2014-09-15 14:16
                              收起回复