电工吧 关注:544,058贴子:8,162,620
  • 8回复贴,共1

电表问题求关注。

只看楼主收藏回复

急求大侠指点!
1、A有一路三相电,装的三相电表,B用单相电表从A处接了一路线。请问假使A表(三相表)用电度数为100度,B表(单相表)用电度数为50,那该怎么计算双方用电量?
2、三相电用单相表接出分电路,是否会走的比三相的表快?


来自手机贴吧1楼2014-09-20 15:44回复
    如果是从A的进线处接的B,那么,各算各的电量,两块表计量没有联系。


    IP属地:湖北来自Android客户端2楼2014-09-20 16:08
    收起回复
      电表走的快慢,你要看它是多少转每千瓦时的


      IP属地:湖北来自Android客户端3楼2014-09-20 16:09
      回复
        首先要看的A处有电流互感器没有。没有的话就是A、B一边50度
        如果有互感器,假设是200/5的,那么就是A处100*40-50=3950,B处50
        仅供参考


        IP属地:浙江4楼2014-09-20 16:30
        收起回复