请教一个关于搅拌机的问题

只看楼主收藏回复

混凝土搅拌机,单开水泵或单开搅拌都正常运行,开着水泵时一旦打开搅拌时水泵就自动停止,强行按住接触器时就会跳闸。这是怎么回事?在线等,谢谢!


IP属地:山东来自Android客户端1楼2014-10-11 09:10回复
    有大神在吗?


    IP属地:山东来自Android客户端2楼2014-10-11 09:12
    收起回复
      负载重了、换漏保


      来自Android客户端3楼2014-10-11 09:15
      收起回复
        跳闸的开关是多大的!


        IP属地:广东来自Android客户端4楼2014-10-11 09:18
        收起回复
          有时间继电器的?


          IP属地:河南来自Android客户端5楼2014-10-11 09:25
          收起回复
            控制柜拍照传上来!


            IP属地:广东来自Android客户端6楼2014-10-11 09:27
            回复
              你的搅拌机是350,还是500的,这两种搅拌机的总开40A 是不够的。


              IP属地:广西来自Android客户端7楼2014-10-11 09:28
              收起回复
                我感觉他们是互锁了,本来不能同时开两台的,如果同时强制开两台,就像同时按住正反转两个接触器,短路


                来自Android客户端8楼2014-10-11 09:38
                收起回复
                  我再查查看


                  IP属地:山东来自Android客户端9楼2014-10-11 09:41
                  回复
                    水泵有必要和搅拌互锁吗?搅拌电机是多大的(5.5KW,7.5KW)进线是多大的,启动搅拌时电压是多少?


                    IP属地:浙江10楼2014-10-11 09:45
                    收起回复
                      会不会是有一相电压不正常?


                      来自Android客户端11楼2014-10-11 10:03
                      回复
                        或者单相负载太大?


                        来自Android客户端12楼2014-10-11 10:04
                        回复
                          报告各位吧友 大神,我的问题解决了,问题出在接触器控制线路上,水泵接触器上的控制线断了一根,接上之后问题解决了。感谢各位的热心帮助。希望大家以后在吧里能继续这样互帮互助下去。谢谢!


                          IP属地:山东来自Android客户端13楼2014-10-11 21:17
                          回复
                            我的也是这样,不知道是哪里线接错了看不出来。我这个是以前拆过的重新做的配电箱后面他把线线都搞乱了。重新装过用倒是可以用,就是出现你说的这样问题。 为什么启动搅拌机电机,会影响水泵的定时器。
                            先开水泵四五秒在开搅拌机电机,就不会停止,要是马上开水泵过来开电机的话,水泵就会停止。这是什么原因求解。


                            来自Android客户端14楼2015-12-11 15:36
                            回复
                              把两个换成独立控制即可。


                              来自Android客户端15楼2015-12-12 13:35
                              回复