天玺香颂吧 关注:49贴子:169
  • 0回复贴,共1

功率的计算方式和多大的线到底可以带起多大功率的电器

只看楼主收藏回复

大家要搞清功率的计算方式和多大的线到底可以带起多大功率的电器。另外就是要弄清楚实际家里的电路配置问题。
现在长沙一般小区分配到每一户人家的最大额定功率是8000瓦。当你家里超过这个负荷,会自动断电,对线路进行保护。
开发商走的回路一般是按照国家规范来,普通照明、普通插座、客厅大空调、三个卧室小空调(也有个别单独回路,这种情况很少)、厨房、备用回路,这是一般的回路设计,回路上的用线要求,按照规范一般普通照明1.5、普通插座2.5(也有小区普通插座用4的)、客厅大空调4、三个卧室小空调4(也有个别单独回路,这种情况很少)、厨房4。
500V及以下铜芯塑料绝缘线空气中敷设,工作温度30℃,长期连续100%负载下的载流量如下(极大值):
1.5平方毫米――22A
2.5平方毫米――30A
4平方毫米――39A
6平方毫米――51A
10平方毫米――70A
16平方毫米――98A
计算电线所能承受的电功率
国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(长期安全范围值)
铜芯电线:..铜芯线截面积.. 允许长期电流.
1.5 平方毫米(12A~16A)..
2.5 平方毫米(16A~25A)..
4平方毫米(25A~32A)..
6平方毫米(32A~40A)
功率P=电压U×电流I
计算出的功率就是电线所能承受的最大电功率。
在220伏的电源上引出1.5平方毫米导线,最大能接多大功率的电器?查下面手册可知1.5平方毫米导线的载流量为22A
  根据::功率P=电压U×电流I=220伏×22安=4840瓦
长期的使用,线路保护计算方式是,功率P=电压U×电流I=220伏×16安=3520瓦
按照上面的计算方式大概:
1.5平方毫米――3520瓦
2.5平方毫米――5500瓦
4平方毫米――7040瓦
6平方毫米――8800瓦
一般家用电器的功率如下(以我家的电器标准列的):现在的灯泡全是节能灯,一般的是5W,大点的7W,吸顶灯大概是40-60W(全房的灯具全开一般不会超过1500W),空调3P的就是3千瓦每小时,1.5P的就是1.5千瓦每小时,电脑大概250瓦左右,电视大概300瓦左右,厨房油烟机大概是250W,消毒柜大概是400W,卫生间浴霸大概是1000(250左右一个灯),电饭煲大概800-1200W,开水壶大概450W,,取暖器(上面盖个被子的那种箱子式的一般在400-800W,,小太阳式的400-1000w,大的油钉,整个房间取暖,大概是1200到2000瓦)现在2000W的家用群暖器一般很少用,一个是耗电,再一个你在2000W下面也烤不了多久就要远离,太烫啦。1000W以下的是家庭用的最多的,也是最经常使用,最节能的。
上面讲清了,原有线路的走线方式、线径下安全功率的计算方法、一般常用用电器的功率和小区的额定功率。根据这个再来看刘先生家的走线是否合理。
刘先生家原有的回路是一个普通照明1.5、普通插座2.5、客厅大空调4、三个卧室小空调4、厨房4个的(连了间小卧室)。
刘先生家的原来线路保留了(我们验收后,是合格的),我们只单独增加了一个冰箱回路(你出门后可以把总闸关了,保证冰箱能够正常运作,这样做的好处是,当我们出远门可以关掉总闸,确保用电安全,也让线路有个休息时间)
回刘先生的所有疑问:
从功率的方式来计算,1.5平方毫米的照明线可以达到标准,前提是照明不包括厨房,卫生间的照明!
(答:现在的灯泡全是节能灯,一般的是5W,大点的7W,吸顶灯大概是40-60W(全房的灯具全开一般不会超过1500W),另外全开的几率几乎为零,再则你家的浴霸线我们是接的普通插座线,不是接的灯线回路,所以灯线一点问题没有)
建议将你的户型情况报上来,如果户型较小,经计算自己的普插回路上面的电器确实不超过2.5平方线所带的负荷的时候,2.5平方的线可以用
(答:普通插座回路2.5的线,一般上面的东西就是电视、电脑、取暖器,我算加下功率电脑大概250瓦左右,电视大概300瓦左右,取暖器大概我平均1000W一个,同时开俩个,一共是2550瓦,还有加两个卫生间浴霸同时全开,洗澡,加2000W,一共才4550W,2.5的线安全功率在5500W,极大值是6600W,也搓搓有余。 另外这么多全开几率是非常小。不过家里如果不做地暖的话,需要考滤一下冬天烤火用的东西,一般功率随随便便可以达到2000W以上!)
另外,厨房,卫生间的回路必须单独,且必须用4个平方的线,这个标准建议还是要达到!
(答:增加的是冰箱回路,没有而外增加其它回路,你把你家厨房的所有用电器全开,再加上一个次卧的插座上的全功率,电脑大概250瓦左右,电视大厨房油烟机大概是250W,消毒柜大概是400W,电饭煲大概800-1200W,开水壶大概450W,小卧室取暖器(上面盖个被子的那种箱子式的一般在400-800W,)一共大概是3350W,也远远小于4平方线的安全功率7040W)
另外空调4个平方毫米的线如果是将客厅与卧室分开的单独两个四平方的回路,则合格,如果不是,最好提前确定一下空调的功率
(答:你家回路是分开的,但是在使用的时候不能全开,全开超过你们小区的每户分配功率)
最后,如果你预算允许的话,建议将电线线径改成标准线径!
还有,需要注意一下你家的电表的容量是否合格!
兴中有黎:谢谢阿荣同学。我户型图纸见下(略),烦请您帮我仔细把把脉看,突然有些担心哎。。。。 阿荣回答:你好,非常巧,我目前有一个客户是华盛的,更巧的是,也是这个户型,差不多一模一样了,请问一下,你是5栋的业主吗?
我那个业主的户型我去量过房,也是5栋的,但是我不方便透露业主的房号!
量房的结果是,除了回路情况不是很标准外(厨房和普插的回路在一起),线径是很符合标准的
(答:自己算下就有底啦)
一个总开,63A 10平方毫米的线径,照明走了两个2.5平方豪米的回路,并在一个10A的空气开关上面,客厅单独一个空调回路,卧室一起一个空调回路,都是4个平方毫米的线径,两个卫生间一个回路,普插分为左右两个回路,以过道隔开,厨房的电源在左边普插回路上,次卫生间外面的浴室棋子处的一个电源在右普插回路上面。
总的来说,单独走一个厨房的回路,便可以解决问题,线径还是相当的合格的!
(答:增加的是冰箱回路,没有而外增加其它回路,你把你家厨房的所有用电器全开,再加上一个次卧的插座上的全功率,电脑大概250瓦左右,电视大厨房油烟机大概是250W,消毒柜大概是400W,电饭煲大概800-1200W,开水壶大概450W,小卧室取暖器(上面盖个被子的那种箱子式的一般在400-800W,一共大概是3350W,也远远小于4平方线的安全功率7040W)
只要学会了计算方法,各位业主朋友自己都可以设计电路,很简单。安全不安全,算算就知道。


1楼2014-10-18 04:32回复