土木工程吧 关注:857,306贴子:11,696,015
  • 24回复贴,共1

有干实验室的兄弟没得请教个问题

只看楼主收藏回复

本人做现场施工,最近打桩,验桩桩身很完整,但是过了二十八天,桩身混凝土强度很低,c35连c15都达不到,商混,云建的。土质的上部六米填方,下部淤泥质。这种情况一般是怎样造成的。


来自Android客户端1楼2014-12-31 18:18回复
    你说的是试块强度不够吗?如果是试块强度不够,监理有质量疑问,那就实验室取芯做抗压。商砼一般不会这么离谱。


    来自Android客户端2楼2014-12-31 18:53
    收起回复
      现在温度低影响混凝土的强度,你看看你标养的试块强度怎么样,


      来自手机贴吧4楼2014-12-31 23:55
      收起回复
        浇筑混凝土的过程呢,是不是出了问题,


        来自Android客户端5楼2014-12-31 23:58
        回复
          因为我们某些原因我最近一个多星期才到这个工地,对现场施工是否发生过混凝土超规范施工的事情表示怀疑。但是就以上有个哥们说的,温度这种情况。这种情况在桩身混凝土上基本不可能发生。而且就昆明的天气来说也不可能发生。


          来自Android客户端6楼2015-01-01 02:21
          回复
            钻芯取样吧,我看你说的做的回弹,可能是表层混凝土的问题,做个钻芯取样试试看,商混很少出问题的


            来自Android客户端7楼2015-01-01 02:27
            回复
              检测桩基的时候,桩身完整,那说明波形好,报告上也有波形强度,不用取心,看看检测报告的波形强度,就知道是不是混凝土问题


              来自iPhone客户端8楼2015-01-01 13:08
              收起回复
                关注一下。这么多桩,破三米还不够强度,没见过,没听过。要真这样,事儿大了。


                来自Android客户端9楼2015-01-01 16:03
                收起回复
                  擦,你用商混做试块不加石子能行吗?我们做一组普通的试块都要加好多的石子,不加肯定验不过


                  来自iPhone客户端10楼2015-01-02 20:43
                  收起回复
                    怎么会差这么多。。。。目前还真没见过


                    IP属地:安徽来自Android客户端11楼2015-01-02 22:19
                    回复
                      抽芯取样送检吧


                      来自iPhone客户端12楼2015-01-02 22:35
                      回复
                        这情况要不回弹仪出问题,要不砼本身强度不够,如果是一两棵还存在偶然,全部这样我想只会是这两个问题!


                        来自Android客户端13楼2015-01-02 23:39
                        回复