水蓄冷吧 关注:10贴子:27
  • 0回复贴,共1

水蓄冷技术是将夜间电网多余的谷段电力与水的显热相结合来蓄冷

只看楼主收藏回复

★错峰用电节约电费
水蓄冷技术是将夜间电网多余的谷段电力与水的显热相结合来蓄冷,并在白天用电高峰时段使用蓄藏的低温冷冻水提供空调用冷。即空调主机晚上谷段电价制冷通过蓄冷水池蓄冷,高峰电价时段空调主机尽量不开机,使用蓄冷水池内冷冻水为系统供冷,为电网“移峰填谷”而节约电费支出。
★节约无功损耗
由于绝大部分中央空调系统在设计和设备选型过程中都按照极端工况计算,也就是按最热、最冷的气温和最大的人流量进行设计,且留有10%~15%的余量,各配套系统按最大负载量配置,但实际情况是,这种极端工况很少,一般只有60%~70%的负荷率。设备长期处于低负荷运行状态,无功损耗大量增加,造成很大的投资和能源浪费。如:只要任何一个房间使用空调,那么中央空调主机、冷冻泵、冷却泵、冷却塔就都得运行,浪费特大!水蓄冷空调按末端冷量需要多少即提供多少的原则设计,24小时无人值守电脑监控运行,没有无功损耗,节能非常明显。夜间蓄冷8小时,白天高峰期可使用8~16小时,节约了大量的无功电量。
★利用变频调速技术降低水泵功率节约电费
早期空调的水泵普遍采用定流量工作,能源浪费非常严重。而实际运行时,中央空调的冷负荷总是在不断变化的,冷负荷变化时所需冷冻水、冷却水的流量也不同,冷负荷大时所需的冷冻水、冷却水的流量也大,反之亦然。我们根据中央空调机组运行状态的数据分析,中央空调机组90%的运行时间处于非满负荷运行状态。而冷冻泵、冷却泵以及风机在此90%的时间内都处于满负荷运行状态。这样就导致了“大流量小温差”的现象,使大量的电能白白浪费掉。从水泵的工作原理可知:水泵流量与水泵(电机)转速的一次方成正比,水泵扬程与水泵转速的二次方成正比,水泵轴功率与水泵转速的三次方成正比。节电率如下:
转速n(%) 100 90 80 70 60 50
频率值(Hz) 50 45 40 35 30 25
电机功率N(%) 100 72.9 51.2 34.3 21.6 12.5
节能率(%) 0 27.1 48.8 65.7 78.4 87.5
我们采用变频调速技术,当中央空调系统的冷却水泵和冷冻水泵的温差变小时,就可以降低电动机转速,从而较大幅度减小电动机的运行功率,便可以实现节能的目的。


IP属地:北京1楼2015-05-11 07:56回复