我刚入职物业维修水电工一个多月,有些维修知识不懂,在这里向师傅们求教,今天一个业主家的插座没有电,检查发现一个空开跳闸了,但是一楱这个空开时总空开就跳闸,这个空开是管这些插座的,楱这个空开之前已经把所有的插头都拔掉了,还是楱不上,请问师傅们这是什么原因,怎么处理?
新家咳咳
初级电工
6
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
开关,接线,有问题,可以解下开关出线,合上开关,测量开关电压,用万用表打电阻挡,测量线的对地电阻,看看有电阻吗,思考一下
西安指尖跳动教育咨询
职业资格证书一键查询,技能等级证书一键查询,证书覆盖全面,手机一键查询
2025-04-07 09:19
广告
立即查看
6月禾未秀
技师
13
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
开关坏了吧可以断开下端试试能合上吗?
小猫钓鱼769
门外汉
1
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
好的,谢谢了。
bb808768
门外汉
1
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
明显某插座线路短路,断开总空开,万用表打到通断档,逐一测量每个插座的火线和零线是否短路。此法适用于并联电路,如果是串联电路,更好查,同样关掉总空开,闭合插座空开,查电箱总空开输出到插座空开的火线和零线是否短路就行了。
渔痴h
技师
13
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
有插座短路了,分断检测法,分别查前后断有无短路点。