遇到个问题 求解

只看楼主收藏回复

我家有5层 每层都装有一个漏电开关 一楼还有一个总的漏电开关 5楼没人住的时候电闸是关上的 昨天打开5楼的开关后 就会时断时续的跳闸 5楼没跳闸 一楼的总闸挑了 每次都如此 没有规矩 5楼除了照明设备就没有其他用电器了 这个如何解决?漏电开关如图 以前5楼没用电的时候一直是正常的


IP属地:广西来自iPhone客户端1楼2015-10-07 12:44回复
    所有的漏电开关都是一样的 包括总闸


    IP属地:广西来自iPhone客户端2楼2015-10-07 12:45
    回复
      你家做啥的,一个五楼就用这么大的,你逗谁呢


      来自Android客户端3楼2015-10-07 12:46
      收起回复
        房子出租的啊


        IP属地:广西来自iPhone客户端4楼2015-10-07 13:03
        回复
          一个五层小楼有这么小的开关 起码也是63A3p三相空气开关好不


          来自Android客户端5楼2015-10-07 13:09
          回复
            五楼的不合闸,总闸会不会跳?


            来自Android客户端6楼2015-10-07 13:13
            收起回复
              总的漏电开关也是63?型号一样?把总的那个换漏电动作时间大一点的,不要都是0.1s的


              来自Android客户端7楼2015-10-07 13:20
              收起回复
                专业治疗线路故障,各种跳闸


                IP属地:山东来自Android客户端8楼2015-10-07 13:49
                收起回复
                  哪里有短路


                  IP属地:甘肃来自Android客户端9楼2015-10-07 14:29
                  回复
                    问题一:如果总开掉闸时伴有发热说明安数小换大的就可以。二:关掉五楼的,如果没事,说明五楼漏电


                    来自Android客户端10楼2015-10-07 16:47
                    收起回复
                      总漏电开关与分开关额定剩余动作电流和动作时间一样,5楼漏电,但达不到额定剩余动作电流,而其他4楼都会有电流泄漏值,只是小罢了,这五层楼总的漏电值有时达到额定剩余动作电流0.03A就会跳闸,建议把总开关更换额定剩余动作电流和动作时间大一些的,并解决5楼漏电故障


                      IP属地:山东11楼2015-10-07 17:13
                      回复
                        总开关换成断路器,或关其它楼层一,二个漏电开关,开五楼还跳吗?


                        来自Android客户端12楼2015-10-07 17:15
                        回复
                          你有没有考虑一下是总闸用小了·!