(一)挂篮底篮系统验算:
底篮主要验算部件:底篮纵向小分配梁、前下横梁、后下横梁
1、底挂篮小纵梁验算(单根I28b工字钢):
底篮小纵梁为I28b工字钢,长度6m,分布在底板下面,作为承重荷载的主要分配梁,在底板下间距1500px,腹板下间距750px进行布置,前端固结在前下横梁上,后端通过后锚固结在后下横梁和箱底板之间。
1)当刚浇筑完成第2号节段时,砼时底篮受力最大,此时受到荷载有205.5t:
砼自重:58.8*2.6=153t
I28工字钢自重:6.1t(共21根6m长的I28工字钢,另加联结钢板)
底板钢模和内模板自重:6+3=9t
施工人员、砼振捣、砼冲击荷载:11.5t(8.5*4.5*0.3=11.5)
此时总受力为:(153+6.1+9)×1.2+11.5×1.4=217.8t
单根受力为:217.8/21×10=104KN 假设小纵梁是固结在前、后下横梁上的,且受到的是均布荷载,小纵梁纵向的坡度忽略不计,按水平方向进行计算,则根据下列计算示图可得到:
2)计算简图:
底篮单根小纵梁受均布荷载为:104/4=26KN/m
3)强度受力计算:
反力计算:Ra=55.6kn,Rb=26*4-55.6 =48.4kn
剪力计算:Qa=Ra=55.6kn,Qb=Rb=48.4kn
弯矩计算:Ma=53.96kn.m,最大弯矩Mmax=135.65kn.m(在距A端2.54m位置处)
挠度fx=4.85mm
4)强度验算
对I28b工字钢,查《钢结构计算手册》得各相关力学参数如下:
Wx=534.4cm3,A=60.97cm2,Ix/Sx=598.75px(Ix=7481cm4,Sx=312.3cm3),b=26.25px。
E=2.1×105Mpa
σ=M/W=135.65kN·m /534.4m3×103×106=25.4MPa<[σ]=145×1.3=188 MPa
ι=Qmax×Sx/Ix/b=22.1MPa<[τ]= 85×1.3=111 MPa
[f]=5100/400=12.75mm>fx=4.85mm
通过以上强度计算,小纵梁的弯曲强度、抗剪强度和挠度均满足要求,所以底篮小纵梁的设计和布置是合理的。
