深圳验房吧 关注:20贴子:95
  • 0回复贴,共1

水电验收大全

只看楼主收藏回复

防水检测1:目测防水面层,是否有气泡,气孔,脱层
现象,如果有要求物业整改。2:检查卫生间沉降池是否有二次侧
排,如果没有,记录下来,但物业基本无法整改,可在装修时加装
二次排水,加装施工方案在后续的装修防水施工中,我会详细讲解
。3:对防水部位进行闭水实验,闭水时间为48小时,蓄水要求,
沉降池部位水深需至20cm-30cm,其他部位需保证地面最高点至少
2cm-3cm水深。检测结果查看很简单,带上手电筒,查看蓄水部位
周边和楼下,是否有漏水印记。以上为基本的防水检测,至于防水
层厚度检测为破坏性试验,不适合我们小业主。
第四步:给排水检测1:查看卫生间花洒冷热出水口间距是否在
145mm及水平误差,正常误差值不超过10mm,不影响混水阀的安装
。2:给水管漏水测试,对给水管进行打压试验(注意:记得冷热
水管用软管连接),压力升至8kg,15分钟不掉压,为正常,如果
前三次升压至8kg,有掉压现象,属正常现象,有可能是管内空气
未排尽。继续升压8kg,三次过后继续掉压,要求物业寻找原因及
整改,建议先检查水井房截止阀和全房堵头及水龙头。(截止阀不
严实,出现反灌也会掉压)。3:排水管检测,目前很多验房师,
就是拿水桶往排水管灌水检测,其实这不是很严谨的方法,例如排
水管在建筑施工过程中残留部分水泥砂浆,并结成块,是很难观察
的到的。最好是用通球检测方式,用直径不小于管道口径2/3的塑
料球放进管道内,进行灌水,塑料球体不能通过,可视为堵塞。很
多人会问,那球怎么办,其实通球实验专业塑料球,后面是有一个
很结实的线的,球体通过后,通过线把球体拉出
强弱电
电检测1:对电箱进行检查,查看电箱进户主线,正常10平方毫米
的主线,能满足四房或四房以下的供电,问题不大。五房或者以上
,进户线应该在16平方毫米或16平方毫米以上。查看总控制开关,
开关内应有明确线路标注,10平方的进户线空开应该是63A,16平
方的进户线空开应该是100A。16平方以上进户线不建议单相进户,
建议三相进户。厨房及卫生间需有独立空开,且需带有漏电保护器
,空开不应大于32A,线径应该最少是4平方,如果厨房以后计划配
烤箱,或者卫生间打算装蒸汽房,建议装修过程中换成6平方电线
。空调需独立空开,客厅空调线径应不小于4平方,插座回路需有
独立空开,且需带有漏电保护器。2:线路检测,插座用电源极性
检测器进行检测,开启开关面板,查看照明是否通电,拆开一个灯
具点,查看照明线路是否带有地线。3:查看所有开关插座面板,
安装是否牢固,如有松动,可能底盒内螺丝口已经损坏。4:网络
线路检测,打好水晶头,用网络检测仪进行检测,最好8组指示灯
按顺序全亮。做完这些检测,综合检测数据,就可以形成一个较为
完整的验房检测报告了。转眼到凌晨两点了,如果不足之处,请各
位看官多多包涵,还希望你们能多多赐教,


1楼2015-10-18 16:53回复